本人刚毕业三个月,谈下自己的看法
1.设计说明:1)未说明夏季相对湿度,以及冬季湿球温度是否对设计无影响 、
2)室内设计参数 冬季参数未说明是否与夏季相同
2.图面部分:1)冷凝水直接接至卫生地漏是否合理,建筑包根据对卫生用水的水量计算的规划的管径,而设备 冷凝水量较大
2)更衣室是否改设型高效送风口
3)洁净区是否改用电动风量调解阀
4)超净室长度近35咪 却未规划回风管,是否合理
5)因设计说明未说明夏季相对湿度,而空调箱未规划加湿器本人不知道设计者意图
6)型风冷螺杆式热泵机组未设备用,是否考虑改为两台,并设计一台为变频
7)MDM1520H50型组合式空调机组 是否改加设初效
本人初学者问题浅陋见量
回复
27楼
方案中缺少图面 1.隔间布置图 2天花板布置图 3灯具风口套图 4配电单线图 5风管施工详图 6管路系统流程图