【讨论】关于风冷冷凝器出口位置设置的讨论
jjfwind2012
2011年09月15日 09:32:08
来自于制冷技术
只看楼主

有这样的一个问题,请论坛里面的大侠指点。风冷冷凝器,出口位子布置的问题,一般情况下冷凝器出口位子布置在最底端,制冷剂从上端进入,下端冷凝出来。遇到这样的一个问题,各位大侠们有没有做过对比实验,把出口放在中部,或者更恶劣些放在上端,这样一种情况下,冷凝器单体的换热能力会有多大影响,以上非常规的布置放在系统中(整机中)运行又有多大的影响,另外在这样的一种情况下,单冷的系统和热泵的系统又会有合区别和影响,大家都知道热泵制热时,冷凝器出口变进口了。以上所有情况风侧都是逆流布置。。。

2011年09月28日 15:53:11
22楼


谢谢啊,我没条件做实验,呵。请问你做的是单体实验还是整机实验?
回复
jjfwind
2011年09月28日 15:54:30
23楼

有道理!
回复
llh92731
2011年09月30日 12:32:12
24楼

如果把出口用管子翻到中间或上边那是没一点问题,如果在冷凝器中间开口做为出口,那你真的是没事干了,是你自己表述不清楚,不要怪别人联想多!
回复
predator23
2011年10月11日 20:16:04
25楼
这问题也太难了,地球上做到的人不多!
回复
touck
2011年10月12日 10:38:31
26楼
我以前做单体的时候装反了(本来应该是上进下出的),后来做完之后发现数据不大合理就检查了一下发现冷凝器单体的换热能力相差比较大主要是流量差别比较大。
回复
adingkgb
2011年10月12日 13:03:11
27楼


小型机组,管道较细,管内流速较高,确实不会有很明显的积液
回复
jfzhileng
2013年05月13日 14:11:45
28楼
咨询下相关设备生产厂家就好了额
回复
adingkgb
2013年05月13日 14:38:48
29楼
和冷凝器形式有关,小型机组用干式冷凝器,问题不明显
大型水冷机组用满液式冷凝器的,肯定不在上部供液
回复
jfzhileng
2013年05月14日 11:23:39
30楼
风冷冷凝器,出口位子布置的问题,一般情况下冷凝器出口位子布置在最底端,制冷剂从上端进入
回复
jfzhileng
2013年05月28日 14:28:09
31楼
新人进来学习,谢谢分享
回复

相关推荐