消火栓水泵结合器的作用是什么
mayongbao993
2006年07月04日 09:45:43
只看楼主

本人见到一建筑物有50米高,一层墙外设有消火栓水泵结合器,高层建筑室内消火栓应是环桩管网,设置消火栓水泵结合器的作用是什么

本人见到一建筑物有50米高,一层墙外设有消火栓水泵结合器,高层建筑室内消火栓应是环桩管网,设置消火栓水泵结合器的作用是什么
免费打赏
mayongbao993
2006年07月05日 10:17:02
2楼
本人见到一建筑物有50米高,一层墙外设有消火栓水泵结合器,高层建筑室内消火栓应是环桩管网,设置消火栓水泵结合器的作用是什么 ?敬请诸位指教,谢谢
回复
mayongbao993
2006年07月05日 10:21:43
3楼
我知道喷林设置水泵结合器是保证当共水管路发生故障时,可由结合器共水,而消火栓管网已经是环状,有必要设置结合器吗
回复
jjplj
2006年07月05日 12:54:01
4楼
结合器是在水量水压不够时补充水量和水压的。这和环不环没关系,不设就错了
回复
superzhu0718
2006年07月07日 09:05:59
5楼
消火栓水泵结合器的作用是在管网压力和水量不够的时候,通过消防车往建筑物加压和加水用的
回复
podal123
2006年07月07日 10:38:54
6楼
避免压力不足。加压用的。
回复
shi-tou
2006年07月08日 17:45:08
7楼
在管网压力和水量不够的时候,通过消防车往建筑物加压和加水用的
回复
杨大米
2006年07月08日 20:49:32
8楼

同解
回复
xuyong617
2006年07月09日 21:30:59
9楼
北方的狼兄,无处不在啊~~~
消火栓水泵结合器就是沟通消防车和室内消防管网的中间设备~~~·
回复
zcyli520
2006年07月10日 11:15:48
10楼
消防环管与水泵接合器没什么关系呀!水泵接合器是在发生火灾时,通过消防车向室内加压!
回复
wangjx817
2006年07月11日 12:55:57
11楼
应该温习书本,消防接合器与室内或室外管道是否环状不搭界,主要是在发生意外时(火灾)水箱备用水已用完,消防车已赶到现场,这是很有可能消防泵因停电或故障无法使用,就要通过消防车从室外消防环管的消火栓抽水加压,在通过结合器打道室内消防管道内,以达到灭火效果。现实设计很多通知们要么忘记设计,要么放错位置,应改每个系统内都应设计一组。并且保证与室外消火栓的俄距离控制在15--40米之内,切忌。实际上水泵出水管道支状比环状更合理、经济、适用,便于管理,还有消防管道也应注意保暖和防腐。实际上没有人注意这点,只注意怎么环状。真是资源浪费。悲哀。