一银行工程完工验收,发现零线对地有8-10伏电压,请解答是什么原因造成的。谢了!
一银行工程完工验收,发现零线对地有8-10伏电压,请解答是什么原因造成的。谢了!
2楼
N线有电流,造成N与PE之间有电压.
回复
3楼
请问版主是什么原因造成的N线有电流
回复
4楼
单相的负荷,如照明灯.
N线不通过电流,灯能亮吗?
回复
5楼
呵呵,就是,可能是三项负荷不平衡!
回复
6楼
可能漏电
回复
7楼
这是由于三相四线供电系统负荷不平衡,工作零线的接地电阻过大,不符合接地电阻值的要求造成的;解决的办法是对零线进行重复接地,电阻值≤10欧。
回复
8楼
谢谢各位
回复
9楼
零线的接地电阻过大造成的
回复
10楼
本人认为最主要的是三相不平衡造成的,一般在做电施时应尽量做到三相平衡。
回复
11楼
照明电路,三相电不平衡,这种情况很正常。
回复