高层建筑高度超过80米,结构要求和配筋要增加,这个在哪个规范里面?
jinlumiss
jinlumiss Lv.2
2011年09月15日 11:31:29
只看楼主

高层建筑高度超过80米,结构要求和配筋要增加,这个在哪个规范里面?谢谢

高层建筑高度超过80米,结构要求和配筋要增加,这个在哪个规范里面?谢谢
免费打赏
fengbojiang3000
2011年09月15日 12:31:31
2楼
是抗震等级改变了,配筋率高了..
回复
jinlumiss
2011年09月15日 14:53:33
3楼
请问从哪里可以找到确切的依据呢?谢谢
回复
zjjxtx
2011年09月15日 15:54:25
4楼
高规3.9抗震等级不一样了
回复
wang5512
2011年09月16日 08:36:42
5楼
你自己看一下,《高规》,表3.9.3就清楚了,80米以下和以上的抗震等级不同了。
回复
mayunjun
2011年09月16日 09:01:54
6楼
80米及以上的高层建筑,例如纯剪力墙结构计算抗震等级为二级,但其抗震构造措施等级为一级,抗震构造措施对钢筋最小直径、最大间距等有具体要求,一般抗震构造措施等级较计算等级提高一级后,构件配筋在满足计算内力的条件下也必须满足抗震构造措施要求,因此抗震构造措施的提高会造成部分构件的配筋较计算结果有所提高。
回复
w1449884546
2013年10月31日 10:30:22
7楼
mayunjun 发表于 2011-9-16 09:01 80米及以上的高层建筑,例如纯剪力墙结构计算抗震等级为二级,但其抗震构造措施等级为一级,抗震构造措施对 …很有用的资料,谢谢分享
回复
56459142
2013年10月31日 10:46:13
8楼
应该是抗震构造措施等级提高一级
回复
56459142
2013年10月31日 10:47:17
9楼
应该是抗震构造措施等级提高一级
回复
mayunjun
2013年11月27日 10:39:16
10楼
你好!
是抗震规范中建筑高度超过80米时,其抗震等级及抗震构造措施等级都有提高,因此结构计算配筋和构造配筋都会有所增加,80米是抗震等级的分界线。
回复
东莞往事
2019年01月05日 10:18:06
11楼
这个也不绝对,通常一二级算一起,三四级算一起。一二级构造上有点差别,但三四级基本上就是一样的了,没什么区别的。