菜鸟跪求!!!别墅壁挂炉做地暖主管道和水泵的选型
zhuhe1346
zhuhe1346 Lv.2
2011年09月15日 14:33:13
只看楼主

在武汉一个4层楼的别墅,供暖面积320平方。用的是威能46kw的冷凝炉,地暖盘管用的是DN15的pe-x管。从锅炉到最远的分集水器的长度是30m。 请教各位大侠,选多大的主管和什么型号的水泵合适啊!! 跪求各位了................................

在武汉一个4层楼的别墅,供暖面积320平方。用的是威能46kw的冷凝炉,地暖盘管用的是DN15的pe-x管。从锅炉到最远的分集水器的长度是30m。
请教各位大侠,选多大的主管和什么型号的水泵合适啊!!
跪求各位了................................
免费打赏
小叶
2011年09月18日 14:44:04
2楼
建议在壁挂炉至采暖系统的中加装一只混水罐后再装采暖循环泵,加装一台格兰富UPS-25-80的水泵(水泵控制信号从炉体内部电动三通阀取加装一只中间继电器即可),主管建议采用32或40的,
回复
lihuafeng0116
2011年09月19日 15:45:50
3楼
看你分水器有幾個,根據分水器來確定主管
回复
zhaobuyi
2011年11月28日 17:25:30
4楼
40的管道即可,加水力分压器,每两层用一台水泵,ups25-80的足够了
回复
yz_gaoyang
2011年11月30日 16:37:57
5楼
壁挂炉都是自带循环泵的啊!
回复
caicaigo2a
2012年01月14日 14:04:45
6楼
这款落地的不带的,生活热水那头也要加个泵,
回复
北京仿真茅草
2012年01月27日 11:09:46
7楼
用DN40的主管道够了,循环 2222222222222.gif水泵采用威乐PH-254E型号的就可以
回复
fsmeigong
2012年03月21日 16:53:39
8楼
看你回复就知道你相当专业,我是生产混水罐的厂家,有机会合作,请到我QQ空间看我的产品。QQ:32325443
回复
xiaobo1009
2012年04月02日 13:21:33
9楼
主管用40的,德国威乐屏蔽式循环泵RS25/8 就够了,生活水,采暖水,循环水各一个
回复
smsjhvac
2012年04月05日 12:21:03
10楼
主管道建议采用变径处理。循环泵一般我们用的都是曼瑞德RS15-6的。
最主要的还是主管道要做保温处理。希望能帮到您!
回复
石头
2012年04月12日 09:45:02
11楼
路过,学习学习!谢谢!
回复