现在做一个底部为2层框架,上部为门式钢架的全钢厂房,用PKPM软件STS模块导算,导算结果应力比小于1,钢柱钢梁都能满足要求,但钢柱还是显红,发现是高厚比超限,如果加厚腹板会加大用钢梁,但STS三维建模没有加加劲肋模块,请教高手有什么办法
现在做一个底部为2层框架,上部为门式钢架的全钢厂房,用PKPM软件STS模块导算,导算结果应力比小于1,钢柱钢梁都能满足要求,但钢柱还是显红,发现是高厚比超限,如果加厚腹板会加大用钢梁,但STS三维建模没有加加劲肋模块,请教高手有什么办法
2楼
自己先顶下,柱子的计算长度系数按有侧移的框架考虑!上部按门式钢架的计算长度系数考虑!
回复
3楼
没人顶吗,大家都没有这个问题吗,自己顶了!
回复
4楼
好好看看钢结构设计规范里面5.4.6这条
回复
5楼
当着十字柱输入,水平方向翼缘为0,就成了通长纵向加劲了
回复
6楼
好东西 感谢楼主无私奉献
回复
7楼
学习了,高手太多了
回复
8楼
学习了。。:)
回复
10楼
设置加劲肋撒。
回复
11楼
楼主 你柱子用的多大的?
回复
12楼
调整模型,把梁偏到与柱外平就是了,本来墙后就只有200,你在挑75在外面,实际支撑长度只有125,肯定是不行的,多层框架如果不考虑墙体及梁的偏心荷载,对柱以及基础都是不安全的,建议修改模型重新校核一下