一台常压热水锅炉.带一栋六层楼房供暖.因锅炉供水温差大温度高供热不稳定.如何控制供热水温度能在的暖的使用范围,正常使用.越简单越好.在此谢谢!!!
一台常压热水锅炉.带一栋六层楼房供暖.因锅炉供水温差大温度高供热不稳定.如何控制供热水温度能在的暖的使用范围,正常使用.越简单越好.在此谢谢!!!
2楼
用地暖用的恒温混水阀好了,它可以解决这个问题的。
高温集中供热系统中的低热地板采暖方案
导言:地板采暖系统热水应在50℃左右运行;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采暖的集中供热系统中改成地板采暖,下文提出了解决方案;如果小区采用地板采暖参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行费用。
一般地板采暖都使用铝塑管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏问题会很严重,影响了地板采暖的推广,并且易造成用户财产损失。
我们在实践中很好了解决了地板采暖的低温(55℃)运行问题,即在地板采暖供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。
恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进入出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃-65℃之内任意设定,恒温混水阀会自动调节设定的出水温度。
图1:
注:供水管温度为60℃-80℃-95℃ 混合水温度为:55℃
上图中的回水管路中的止回阀是保证循环泵只抽取地暖回水,如果回水温度高于混合出水温度,自动恒温混水阀会自动关闭热水进水,地暖系统自动循环,使回水温度下降后,在混入一定比例的高温水,节能效果显著。
在一个锅炉房或换热站同时为地板采暖和散热器采暖的住宅按供热时,可以使用大口径恒温混水阀或并联组合式混水阀,方式如图:
图2:
加压泵出水通往散热器供暖住宅和地板采暖的分支主管上安装的截止阀,可以根据供热需要调节管路的流量比例,也可以关闭一路,定时供热。
综上所述,如果在地板采暖系统中加装恒温混水阀,可以提高地板采暖系统的使用寿命,提高用户舒适度,更重要的节约能源,减少投资及运行费用。
具体的工程情况,要选用不同型号的恒温混水阀,如果您在工程中有什么问题,欢迎和我们交流.
回复
3楼
谢谢!!!十分清楚.能否把相关资料发至我的邮箱便于选型.jn123@126.com
回复
4楼
循环泵能否不用.供水循环泵的压力来完成这个系统的热循环.对图一系统.
回复
5楼
最好还是每户都使用循环泵,不然由于热水温度太大,容易使循环管路的压力不够。
回复
6楼
一般价格如何?最大可供多少面积?
回复
7楼
价格不高,都在用户的接受范围内,最常用的DN20,DN25的,连同循环泵加起来总共也就500-600元。DN20的额定流量是2T/H,DN25的额定流量是4T/H,DN32的额定流量是5.5T/H,DN50的额定流量是15T/H,根据实际情况可以选择不同流量的恒温混水阀的。
回复
8楼
这个阀到底在循环水泵的吸入口还是压出口工作啊?
回复
9楼
吸入口,压出口都有的,如果是压出口工作的话,循环泵一般安装到一图的回水进口位置,应用中主要看实际安装空间位置了。
回复
10楼
可能是泵的流量小,换一个流量大一些的泵即可。
回复
11楼
OLV混合采暖节能自控及热力平衡技术
目前解决这类问题比较好的方法是,安装OLV/欧乐威分户式地暖温控装置,该设备不但能将热源的高温热水转换成适合地暖的低温热水,而且房间温度由用户自己设定,不会出现房间不热或过热的问题。OLV/欧乐威分户式地暖温控装置,是国内唯一经过大面积使用过的分户式地暖温控装置。