最近刚开始启用双层发泡板作为机组的架构,但在使用过程中,机组中有较多积水.在天气较寒冷的时日,机组内壁就全是冷凝水.虽然在钣金拼合接缝处都加了密封条打了胶,但仍然有很多冷凝水,有没高手能帮我解决下啊?发点关于发泡的资料及注意点!谢谢
最近刚开始启用双层发泡板作为机组的架构,但在使用过程中,机组中有较多积水.在天气较寒冷的时日,机组内壁就全是冷凝水.虽然在钣金拼合接缝处都加了密封条打了胶,但仍然有很多冷凝水,有没高手能帮我解决下啊?发点关于发泡的资料及注意点!谢谢
2楼
为什么没人说话啊!!!!
回复
3楼
我搞过聚氨酯双层发泡板,效果当然不错.主要是保温层发泡的密度与发泡板的厚度确定.一般空调板厚为25聚氨酯充入量为每立方45公斤.如大型机组可考虑板厚适当加厚.
回复
4楼
我有专用模具,请留联系方法,与你联系.
回复
5楼
什么意思啊?你那模具能用在空调机组上?
回复
6楼
聚氨酯发泡板专用模具. 请留联系方法.
回复
7楼
空调机组内有冷凝水原因应该从多方面考虑的,主要设计时保温板与外框架应无冷桥产生,其次是保温层保温必需有一定的厚度.还有机组内的风机与两侧保温板应留有一定的距离.凝接水盘要整体成型并形成排水坡度.以上仅供参考
回复