我很差劲,希望有朋友简单的给我介绍一下发电机差动保护。差动保护能实现什么样的功能,它实现的原理是什么呢?是根据什么实现的呢?我知道发电机中型线接地的电路上装了一组CT,在配电线路上装了一组CT,请问差动保护是由这2组CT共同实现的吗?CT给的什么信号给自动装置实现保护呢?

我很差劲,希望有朋友简单的给我介绍一下发电机差动保护。
差动保护能实现什么样的功能,它实现的原理是什么呢?是根据什么实现的呢?
我知道发电机中型线接地的电路上装了一组CT,在配电线路上装了一组CT,请问差动保护是由这2组CT共同实现的吗?
CT给的什么信号给自动装置实现保护呢?
免费打赏
sitongbada
2006年07月05日 12:58:43
2楼
请问楼上:差动保护一般作为主变的后备保护使用????????
我怎么记得是主保护啊???????????
回复
yj_0124-515
2006年07月05日 13:56:41
3楼
差动保护一定做为主变的主保护使用,是主变不可缺少的一个保护.它主要用来保护变压器内部匝间短路,相间短路,对地短路等本体的一些保护.它就是由2组互感器来实现的,分高压侧和低压侧.差动电流就是由高低压侧CT电流差得出,但是在CT本身制造工艺方面的缺陷,可能两个CT在绕组的匹配上并不能准确的满足平衡的要求,特引入平衡系数来平衡这个缺陷.才能正常运行,当出现匝间短路,相间短路,对地短路等故障就会使两侧电流不平衡,超出整定范围而差动跳闸.
回复
gyw2006
2006年07月05日 14:20:54
4楼
容量为6300KVA及以上的厂用工作变压器和并列运行的变压器,
10000KVA及以上的厂用备用变压器和单独运行的变压器,
以及2000KVA及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的变压器,
应装设纵联差动保护.
回复
gyw2006
2006年07月05日 14:28:40
5楼
1MW及以下与其他发电机或电力系统并列运行的发电机,
应在发电机端装设电流速断保护,如电流速断保护灵敏性
不符合要求时,可装设纵联差动保护.
1MW以上的发电机,应装设纵联差动保护.
回复
liaoadi
2006年07月27日 21:24:42
6楼
它就是由2组互感器来实现的,分高压侧和低压侧,接到继电器的2个平衡绕组里面,再通过工作绕组来实现的!
单相的话就接一个平衡绕组
回复
sxy0822
2006年07月28日 18:31:25
7楼
变压器的纵联差动保护用来反应变压器绕组、引出线及套管上的各种短路鼓掌,是变压器的主保护。
纵联差动保护是按比较被保护的变压器两侧的电流的大小和相位的原理实现的。为了实现这种比较,在变压器两侧各装设一组电流互感器,其二次侧按环流法连接,即若变压器两端的电流互感器一次侧的正极性端子均置于靠近母线的一侧,则将它们二次侧的同极性端子相连接,再将差动继电器的线圈并联接入,构成纵联差动保护。其保护范围为两侧电流互感器之间的全部区域,包括变压器的高、低压绕组、套管及引出线等。
回复
dxm_dhs
2006年07月30日 11:57:56
8楼
所谓的“6300KVA及以上的厂用变压器”是不是可以理解为电厂内容量为6300及以上的变压器才采用差动保护,而在变电站中6300KVA以上10000KVA以下的单独运行的变压器可以不用差动保护呢?
回复
daychueng
2006年07月30日 19:51:01
9楼
那如何判断是S1流出还是S2流出呢,假如已知道一次的方向。因为我们不知道如何与装置匹配,是180度接线还是0度接线,虽然我们国家规定是用减极性的原则,但当我们要兼顾母线保护时,如何确定呢?
我在图纸上标的极性居然和别人标的不一样,
回复
colourcat_3392
2006年08月01日 06:40:52
10楼
http://co.163.com/forum/content/1759_357781_1.htm
我在里面已经有很多介绍
大家可以参考
回复
colourcat_3392
2006年08月01日 06:43:53
11楼
CT给模拟量给继电器,差动继电器间采用光纤进行通信比较动作