柱子并筋后配筋率怎么算?-关于新混凝土规范2010的讨论
glad.grace
glad.grace Lv.6
2011年09月15日 20:53:45
只看楼主

比如计算柱单边面积49 我应该配10根25 但是实际柱只能放得下8跟25 我角部各并一根 这时的实际配筋面积是49吗?还是43.3(6*491+2*491*1.41=4330)呢? 算配筋率时候我是用4900算呢 还是用6*491+2*491*1.41=4330算? 规范没说明白 规范原文:混凝土规范4.2.7 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。

比如计算柱单边面积49 我应该配10根25 但是实际柱只能放得下8跟25 我角部各并一根 这时的实际配筋面积是49吗?还是43.3(6*491+2*491*1.41=4330)呢?
算配筋率时候我是用4900算呢 还是用6*491+2*491*1.41=4330算?
规范没说明白 规范原文:
混凝土规范4.2.7 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。
其中并没有提及配筋率及强度计算时是否等效.而且规范配筋率一节也没关于并筋的计算原则,故本人初步认为,对于强度计算和配筋率时,仍应按上述的4900钢筋面积计算.

不知各路高手有何见解? 请出示官方条文,或者图审意见条文. 毕竟做结构得有依据啊.
免费打赏
luminxiang
2011年09月16日 21:50:44
12楼
路过学习
回复
sclgh1979
2011年09月17日 11:03:33
13楼
楼主的理解有误,面积应该是不变的,变得只是等效直径,相当与钢筋直径加大了,这样影响的是混凝土保护层,钢筋间距、裂缝宽度验算、钢筋锚固长度和搭接面积百分率和搭接长度等,其实计算时的有效高度有所变化,想楼主这样使用并筋可能有一些问题,只是角筋采用而其余不用,那计算时的ho怎么算呢,边上的钢筋和中间的不一样。混凝土保护层也是没法考虑,应该为一个柱边均采用。这样更合理。
回复
sclgh1979
2011年09月17日 11:13:03
14楼
钢筋放置修改
回复
cqranchunbo
2011年09月17日 11:17:21
15楼
并筋,现在我们学习都没讲到这个概念了,把钢筋的直径变大不久解决了嘛,,干吗非要用并筋。
回复
lllj
2011年09月17日 11:22:02
16楼
同意13楼的观点
回复
yyc5795y
2011年09月17日 11:24:54
17楼

个别地方程序生成钢筋比较大。

前一段,同事做的工程,程序生成 柱的角筋比较大,采用一根大直径钢筋不太好买,所以采用2d25的并筋。
回复
无名小草
2011年09月17日 13:41:55
18楼
O(∩_∩)O谢谢各位楼主的讨论,学习一下。
回复
rabe19
2011年09月17日 19:09:32
19楼

同意以上说法!
回复
xlongd
2011年09月17日 20:55:03
20楼
概念不清,面积都算错了!
回复
陈筑静好岁月
2011年09月18日 09:40:31
21楼
依我看这种问题存在两种因素:柱截面偏小导致配筋偏大,增加截面尺寸就好,另一种原因可能受结构布局的影响,局部应力集中产生个别部位配筋偏大。
回复

相关推荐

APP内打开