柱子并筋后配筋率怎么算?-关于新混凝土规范2010的讨论
glad.grace
glad.grace Lv.6
2011年09月15日 20:53:45
只看楼主

比如计算柱单边面积49 我应该配10根25 但是实际柱只能放得下8跟25 我角部各并一根 这时的实际配筋面积是49吗?还是43.3(6*491+2*491*1.41=4330)呢? 算配筋率时候我是用4900算呢 还是用6*491+2*491*1.41=4330算? 规范没说明白 规范原文:混凝土规范4.2.7 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。

比如计算柱单边面积49 我应该配10根25 但是实际柱只能放得下8跟25 我角部各并一根 这时的实际配筋面积是49吗?还是43.3(6*491+2*491*1.41=4330)呢?
算配筋率时候我是用4900算呢 还是用6*491+2*491*1.41=4330算?
规范没说明白 规范原文:
混凝土规范4.2.7 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。
其中并没有提及配筋率及强度计算时是否等效.而且规范配筋率一节也没关于并筋的计算原则,故本人初步认为,对于强度计算和配筋率时,仍应按上述的4900钢筋面积计算.

不知各路高手有何见解? 请出示官方条文,或者图审意见条文. 毕竟做结构得有依据啊.
免费打赏
mario20
2011年09月18日 21:39:10
22楼
楼主问的问题正是本人不懂的 通过各位的回帖 学到不少啊 谢谢各位的
回复
夏宁
2011年09月19日 09:05:36
23楼
应该是截面面积不变,只是在间距和搭接方面的要求才有关系。
回复
sgdyxy
2011年09月19日 09:23:00
24楼
学习了,找到条文了
回复
asen1109
2011年09月20日 11:12:03
25楼
新手,第一次学习到并筋的概念,感谢几位的详细解答
回复
ywh0398
2011年09月20日 15:40:32
26楼
配筋率没有变化!
回复
tm312548417
2011年09月20日 15:56:58
27楼
路过 学习了
回复
tumugongchengxij
2011年09月20日 21:31:17
28楼
为什么不考虑一下加大柱子的截面呢?
回复
jiegou19
2011年09月21日 11:05:10
29楼
菜鸟来学习了
回复
赛普莱斯
2011年09月22日 15:42:43
30楼
楼主的问题真是我不懂的 学习了
回复
nunu0320
2011年09月23日 10:18:06
31楼
路过学习
回复

相关推荐

APP内打开