现有一台电机是7.5kw 6级电动机,变频器为7.5kw 最高级数是4级的,问变频器是否可以用,不可以的话是什么原因?
现有一台电机是7.5kw 6级电动机,变频器为7.5kw 最高级数是4级的,问变频器是否可以用,不可以的话是什么原因?
12楼
同意这个观点。
回复
13楼
电机应该是重载 大选11kw比较合适
回复
14楼
电机应该是 重载大选11kw比较合适
回复
15楼
可以用的,没有问题的,把加减速时间调合适了就行。
回复
16楼
我曾经用过六级电机用用功率变频启动,总是过载,至于具体原因好像与启动电流有关,所以安全起见,应该选用11KW的变频器
回复
17楼
电动机级数能确定额定转速,这个应该和变频器无关 ,可以用,但是你要更改参数。
回复
18楼
看了大家的发言很有收获,感谢大家
!!
回复
19楼
回复
20楼
普通一般负荷是可以的
回复
21楼
一般是没有问题的。除非你的负载电流非常大。
回复