关于组合式空调机组及冷冻水管及回水管的疑问
mrkc
mrkc Lv.2
2011年09月16日 09:38:36
来自于中央空调
只看楼主

1.现场条件限制,是否可以将AHU机组的回风百叶装在墙上2.如何确定AHU机组的新风管及新风管出外墙百叶窗大小,比如AHU机组风量为50000m3/h3.如何确定AHU机组回风管截面及回风口的大小,比如AHU机组风量为50000m3/h4.怎么确定冷冻水管及回水管的大小谢谢

1.现场条件限制,是否可以将AHU机组的回风百叶装在墙上
2.如何确定AHU机组的新风管及新风管出外墙百叶窗大小,比如AHU机组风量为50000m3/h
3.如何确定AHU机组回风管截面及回风口的大小,比如AHU机组风量为50000m3/h
4.怎么确定冷冻水管及回水管的大小

谢谢
免费打赏
grhuatao
2011年09月20日 11:27:35
12楼


8m/s 会不会太高了。其实这个风速还是要看用在什么场合了。
回复
lql7358
2011年09月20日 21:37:18
13楼
建议楼主多看看设计手册,把握好基础概念后这些问题都游刃而解了。
1.新风百叶:可以按照面风速小于4m/s,有效面积大于35%。
2.送、回风管风速:风速大小主要是根据环境噪音要求而定,即要根据是工业建筑或公共建筑,因为他们对噪音要求不同。工业厂房的主送风、回风管风速可以取7~10m/s,支管可以取4~6m/s。而公共建筑对噪音要求较高,主送、回风管可以取6m/s左右,带风口的直管可以3~4m/s。
3.新风量要根据人员新风或工艺设备排风而定,工业厂房还要正压或负压要求的自然渗透风量。取人员新风与排风较大者。
4.冷冻水流量按照Q=CxMXΔT,确定水流量,再根据将管道比摩阻控制200pa/m以下,主管可以取更低。当然比摩阻控制住了,流速也能在合理范围内。
以上希望对你有用。
回复
zhichaocui
2011年09月22日 15:56:48
14楼
帖子内容讲的挺好的,学习了。谢谢分享这么好的资源,
回复

相关推荐