【急求】2路进线柜电容柜只有一台,电流怎么取样?
ss756433544
2011年09月16日 09:45:09
只看楼主

有2路进线柜 但是电容柜只有一台,电流怎么取样?我的想法是每台电流都取样 但都先经过一个各自断路器的开点,就是当断路器闭合 线路才通,电容柜才能取样到电流。。但是我又怕,取样一个时 ,另一个CT是开路。。不知道怎么做。。请高手指点 千万不要说什么在加一台电容柜,能加我就不来问了。。。

有2路进线柜 但是电容柜只有一台,电流怎么取样?我的想法是每台电流都取样 但都先经过一个各自断路器的开点,就是当断路器闭合 线路才通,电容柜才能取样到电流。。但是我又怕,取样一个时 ,另一个CT是开路。。不知道怎么做。。请高手指点 千万不要说什么在加一台电容柜,能加我就不来问了。。。
免费打赏
shenzhen_aut
2011年09月16日 17:49:33
2楼


呵呵

建议你按照就地补偿的思路考虑:把补偿柜的CT放在负载之前(两个进线柜合并点之后),把电容柜的母线在采样CT之后接入总线即可。
回复
hefuquan
2011年09月19日 08:54:30
3楼
支持上楼的方案!
回复
hwc_wy
2011年09月19日 15:39:29
4楼
上面说白了也就是同时取了,那路有电测那路了,也可以说不方便的话两头都装个互感器,按照上面的说法,估计是两路一用一备用,没有联络的,可行
回复
czx2llp
2011年09月21日 23:04:03
5楼
两台主柜电流互感器与无功补偿器串连起来.
回复
jackjack30173017
2011年09月25日 15:09:02
6楼

CT回路经过辅助点!!!!你知道CT不准开路是什么意思.
请把基本知识好好学习下,
2个CT的2次侧可以叠加,常识
回复
姜振祥
2011年09月25日 18:48:06
7楼
都已经没有电了 开路就开路吧。 哈哈
回复
hdy492
2011年10月11日 15:00:19
8楼
两进线柜并排放前面,取样放第二个柜子进线后就行了么~~
回复
tiana365
2012年03月12日 14:08:05
9楼
我建议你把进线柜上装个转换开关,用那台进线柜让那台补偿....
回复
zyz8438
2012年03月12日 15:27:06
10楼


电流回路你用转换开关切换?
回复
zyz8438
2012年03月12日 15:28:42
11楼


这个方案有一定局限性。如果两个进线在两头的话怎么办?

其实,在每个进线处各安装一个CT(同相),然后把两个CT的二次并起来就可以满足要求了。
回复

相关推荐