地下室空调房间需要排烟,但是空调新风量远小于排烟时的补风量,这时怎么办,另外再设补风机比较困难。哪位大侠指点一下!
地下室空调房间需要排烟,但是空调新风量远小于排烟时的补风量,这时怎么办,另外再设补风机比较困难。
哪位大侠指点一下!
12楼
我和大家看法有所不用,你设置排烟的时候应该就是把每个房间作为一个防烟分区来对待,排烟量只需要取按大房间的面积X120m3/m2来计算一个排烟系统的风量,因为着火点最开始都发生在某一个房间里,你开启其他房间的排烟口没有任何意义.如果火灾蔓延到2个以上房间,人员疏散一般也已经完成.再排烟也没有意义了.
回复
13楼
所以你新的新风量应该可以满足排烟量50%的规定,只是你的防烟分区划分和系统的选择有问题,并且我觉设计新风系统时应该考虑春秋季使用全新风来消除室内负荷.就算按照你现在的分法也能满足而且节能!
回复
14楼
规范要求排烟口距离最远点不超过30米,人在火灾中疏散距离也不局限于一个房间,疏散的人也不局限于有烟气的房间!人的疏散是按烟气中最远疏散距离来考虑,和房间的个数没有关系!
过多控制点带来是系统控制的复杂和可靠性的降低,利用挡烟垂壁等设施根据建筑使用功能合理划分防烟分区才会体现防排烟系统的设计水平!
回复