我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!
我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!
42楼
干式变压器的绝缘等级一般是F 级,F级的绝月就对应这他的热绝缘温度,设置低温启动风机好是好,但会增加能耗,而且变压器在低温运行是一点事也没有,所以没有必要低温时启动风机。
回复
43楼
呵,说的都是对的。。。
低温启动风机的设置,是为了保护变压器,但也有可能有一些不可说的因素在内。。
回复
44楼
您好!对楼主提出的问题!本人觉得没问题的!温度设定多少可以根据具体变压器容量设定及负载情况!一般情况下800KVA的干变,由厂家出厂设定值就行的。本人为福建力得自动化设备公司的专门从事干变温控器工作!
回复
45楼
我们是买了两台空调对着干变吹呢。。。。里面凉爽得很。。。。呵呵
回复
46楼
我们电厂的干式变压器也是80度自动启动风机,110度告警,150度跳闸。这样很好呀,干式变压器本身耐热性能就不错,绝缘防护等级可以承受,温度设定过低,一是浪费电,而是频繁启动降低风机使用寿命。
回复
47楼
具体情况具体分析,充分应用绝缘材料贡献力量。
回复
48楼
还有温度控制器门反面贴的使用说明:风机停止范围70~95度,工厂设定90度;风机启动范围100~120度,工厂设定110度.
回复
49楼
情况具体分析,充分应用绝缘材料贡献力量。
回复
50楼
低温启动风机的设置,是为了保护变压器,但也有可能有一些不可说的因素在内。。
回复