为什么不把干式变压器温度设得低一些呢?
daijg8888
daijg8888 Lv.2
2006年07月05日 12:29:34
来自于变压器
只看楼主

我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!

我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!
免费打赏
lsg0922
2007年12月12日 16:15:30
42楼
干式变压器的绝缘等级一般是F 级,F级的绝月就对应这他的热绝缘温度,设置低温启动风机好是好,但会增加能耗,而且变压器在低温运行是一点事也没有,所以没有必要低温时启动风机。
回复
jian_72
2007年12月15日 12:03:52
43楼
呵,说的都是对的。。。

低温启动风机的设置,是为了保护变压器,但也有可能有一些不可说的因素在内。。
回复
yjy52000
2008年06月12日 11:17:37
44楼
您好!对楼主提出的问题!本人觉得没问题的!温度设定多少可以根据具体变压器容量设定及负载情况!一般情况下800KVA的干变,由厂家出厂设定值就行的。本人为福建力得自动化设备公司的专门从事干变温控器工作!
回复
tirble1122
2008年06月13日 21:46:15
45楼
我们是买了两台空调对着干变吹呢。。。。里面凉爽得很。。。。呵呵
回复
sunwei20001472
2008年06月14日 16:47:03
46楼
我们电厂的干式变压器也是80度自动启动风机,110度告警,150度跳闸。这样很好呀,干式变压器本身耐热性能就不错,绝缘防护等级可以承受,温度设定过低,一是浪费电,而是频繁启动降低风机使用寿命。
回复
zhang_9_14
2008年10月25日 14:23:09
47楼
具体情况具体分析,充分应用绝缘材料贡献力量。
回复
白龙行天下
2009年03月10日 11:06:14
48楼
还有温度控制器门反面贴的使用说明:风机停止范围70~95度,工厂设定90度;风机启动范围100~120度,工厂设定110度.
回复
白龙行天下
2009年03月10日 11:07:01
49楼
情况具体分析,充分应用绝缘材料贡献力量。
回复
白龙行天下
2009年03月10日 11:07:50
50楼
低温启动风机的设置,是为了保护变压器,但也有可能有一些不可说的因素在内。。