别样的独立基础施工方式
qymtumu
qymtumu Lv.4
2011年09月16日 15:09:53
来自于工地图片
只看楼主

独立基础,埋深2600,图纸要求垫层C15,100厚,承台底板C25,250厚,三支柱,上部是轻质钢构,自重不重,主要是抗倾覆

01.JPG 02.JPG 03.jpg
独立基础,埋深2600,图纸要求垫层C15,100厚,承台底板C25,250厚,三支柱,上部是轻质钢构,自重不重,主要是抗倾覆

01.JPG


02.JPG


03.jpg

免费打赏
ralph_wey
2011年09月20日 10:18:13
32楼
这样施工一定存在质量问题的!开挖基坑内存水,对地基承载力也是有影响的。一定要停工整改啊!
回复
g31302102
2011年09月20日 10:36:30
33楼
排水呢?蛮干啊!
回复
xt520xx
2011年09月20日 10:43:57
34楼
基底都没清过,基坑没封闭....的确很别样
回复
freeanycall
2011年09月20日 11:48:19
35楼
看楼上这么多人对基坑内有水表现出了极大的兴趣,呵呵呵,没必要吧?!
设计就有埋深2600,且楼主说了,上面只是轻质钢结构,你你还担心不均匀沉降?。就这点小坑,要降水?怎么降?挖集水坑?多大?多深?你们觉得集水坑的大小会不会抵得上一个基坑了?呵呵呵
还有啊,看看基坑断面的土质,结合上部的荷载情况,还有人觉得那是很值得大惊小怪的事?
呵呵呵
建议啊,不要轻易上升到国家特色、监理制度之类的,呵呵呵,真正的马县长说过,路要一步一步的走,步子迈大了,咔,容易扯着dan,呵呵呵呵
还有啊,我听有人说:“纵向钢筋间距过大,箍筋加密区间距不够”,纵筋间距的事,好像人家楼主也没说设计是多少吧?箍筋加密区的间距,只是他的模板还没合上,基础以上还可以加;但是基础内的箍筋,我还觉得他们放得密了呢!基础以内的算定位箍,对吧?!呵呵呵呵
回复
wangtianshi
2011年09月20日 13:33:23
36楼
确实很别样,用水泡···
回复
qixiang8230
2011年09月20日 16:02:23
37楼
显然是联合基础,顶面构造配筋如何绑扎?在水中实现的?总之应该先降水!
回复
qingshanxue
2011年09月20日 20:17:12
38楼
呵呵呵,呵呵呵
回复
tumugongchengxij
2011年09月20日 21:08:06
39楼
现在很多私人的小住宅都是这样做的,也没有请监理什么,一个小的施工队就可以搞
回复
wsj_hay
2011年09月21日 10:06:54
40楼
水泵抽水是关键!
回复
qqing00
2011年09月21日 10:51:47
41楼
这是啥子的独立基础?
回复

相关推荐

APP内打开