在学校 老师说1HP约为2500W冷量 735W电功率 多联机1HP约为2800W 昨天做水冷柜 师傅说1HP为3000W 请问各位 是不同的机组类型1HP对应的冷量都不同的么
在学校 老师说1HP约为2500W冷量 735W电功率 多联机1HP约为2800W
昨天做水冷柜 师傅说1HP为3000W
请问各位 是不同的机组类型1HP对应的冷量都不同的么
2楼
1HP=0.735KW 的电 这个是固定的 但是单位KW的电能制多少冷量是不固定的所以1HP是多少冷量不确定的
回复
3楼
格力的空调1HP=2500W
东芝的1HP=2800W
根据品牌有所不同。一般用1HP=2500W就可以
回复
4楼
如此看来
算的我这初来乍学的
有点晕
回复
5楼
晕得人看清了! 哥教你个简单记法!
1HP=0.735kw输入功率 这个地球人都知道
空调的 1HP=0.735kw *cop
日本人搞的多联机,他们开始搞的时候COP=3.4,所以1HP0.735*3.4=2490w=2500W !
对于新的直流变频机组或者水冷机组,COP更高!所以水机等的1HP>2500W!
一般商用机按1HP=2800W计算!
回复
6楼
回复
7楼
这哥们的算法够意思啊
回复
8楼
学习学习学习!
回复
9楼
大一匹的是2800,小一匹是2500,具体看样本
回复
10楼
大1P等于2.8kw,小1P等于2.5kw
回复
11楼
6楼说得没错。一个指的是电功率、一个指的是制冷量。