求师傅们帮我看一下这个梁模板设计的可靠吗
stone_8715
stone_8715 Lv.3
2011年09月16日 20:37:24
来自于建筑施工
只看楼主

我所在的工程有两颗高2000mm,宽900mm的主梁,今天做了一下梁侧模的设计。由于我是刚毕业的,又是第一次见到这么大的梁,自己不敢乱下结论,还请师傅们帮忙看一下,看看我的我的设计可不可靠。数据:梁高2000mm,宽900mm;侧模用14mm厚竹胶板;内楞50*80木方,间距200mm;外楞100*50*3.0槽钢;M16螺栓,共三排,其中第一排距楼板面300mm,第二排与第一排和第三排间距700mm,第三排距梁底300mm。

混凝土振捣荷载取4KN/m2,
新浇混凝土侧压力标准值取
F1=0.22rctβ1β2V1/2=0.22×25×5.128×1.2×1.15×1.51/2=47.66KN/m2
F2=rcH=25×2.0=50KN/m2
F=min(F1,F2)取较小值47.66KN/m2
目前我计算的结果是满足要求,但是外楞的验算我不会求,还请师傅们帮忙看一下这个设计可行否,最好能提供一下外楞的计算过程,感激不尽!!

未命名ddd.jpg

免费打赏
cgc2010
2011年09月23日 14:24:45
32楼
1、梁靠下面在加一道螺杆吧,这根梁太高了要注意分层浇捣。还有这根梁的支撑算好,每米的自重4吨多不是开玩笑的,支撑的基础也要计算。
2、这根梁估计是预应力梁,有粘结预应力的话支撑的周期会很长,可以签证。
回复
yayamaoamo
2011年09月23日 16:07:31
33楼
想学习来着 呵呵 学习学习
回复
zy804178747
2011年09月23日 19:13:44
34楼
都是牛人呀,新手路过
回复
zyj4578646
2011年09月24日 12:02:54
35楼
我是凑热闹的!
回复
stone_8715
2011年09月24日 15:27:45
36楼
怎么回复不了
回复
stone_8715
2011年09月24日 15:29:09
37楼
谢谢你,还有楼上各位朋友。我忘了说了,槽钢间距就是螺栓的横向间距,梁底我们没有考虑,有专人做。楼上一位朋友说的对,我们在梁底下100mm处又加了一根螺栓,螺栓变成M18的了,横向间距变成了600mm。现在梁已经合模了,行不行就是它了!看结果吧
回复
wwkktzi
2011年09月25日 17:53:41
38楼
都差不多吧。
回复
xiaobalu168
2011年09月26日 09:46:35
39楼
牛啊,我们这都是技术负责人弄的
回复
qqq3352qqq
2011年09月26日 20:13:30
40楼
这个 没接触过 不懂 来求学了
回复
zhangziqiao911
2011年09月26日 20:32:04
41楼
我不会算!没有接触过,帮不上忙。