求师傅们帮我看一下这个梁模板设计的可靠吗
stone_8715
stone_8715 Lv.3
2011年09月16日 20:37:24
来自于建筑施工
只看楼主

我所在的工程有两颗高2000mm,宽900mm的主梁,今天做了一下梁侧模的设计。由于我是刚毕业的,又是第一次见到这么大的梁,自己不敢乱下结论,还请师傅们帮忙看一下,看看我的我的设计可不可靠。数据:梁高2000mm,宽900mm;侧模用14mm厚竹胶板;内楞50*80木方,间距200mm;外楞100*50*3.0槽钢;M16螺栓,共三排,其中第一排距楼板面300mm,第二排与第一排和第三排间距700mm,第三排距梁底300mm。

混凝土振捣荷载取4KN/m2,
新浇混凝土侧压力标准值取
F1=0.22rctβ1β2V1/2=0.22×25×5.128×1.2×1.15×1.51/2=47.66KN/m2
F2=rcH=25×2.0=50KN/m2
F=min(F1,F2)取较小值47.66KN/m2
目前我计算的结果是满足要求,但是外楞的验算我不会求,还请师傅们帮忙看一下这个设计可行否,最好能提供一下外楞的计算过程,感激不尽!!

未命名ddd.jpg

免费打赏
liyang0728
2011年09月26日 21:34:13
42楼
这属于高大模板支持系统了,,
模板应该用18mm的
回复
xiao492718345
2011年09月27日 09:31:52
43楼
没接触过,,不懂
回复
jay804993259
2011年09月27日 09:34:06
44楼
不会算,来学习
回复
rose5829869
2011年09月27日 21:56:12
45楼
螺栓间距及排布方式都没有说明,并应验算其螺栓强度及布置数量。最主要的是下方的安全支撑系统,因为该支模系统已必须按高大支模安全体系来考虑。这个国家已经有明确的规定,而且需要经过相关专家论证后,满足要求才能正式实施。否则将是违章施工作业。
回复
youngcan_928
2011年09月27日 22:50:47
46楼
我就是用品茗计算的!!不过它的那个外楞计算我始终看不懂,况且我的螺栓间距不同,品茗是做不了的
回复
shenyue505
2011年09月29日 22:13:29
47楼
回复
stone_8715
2011年10月18日 20:56:12
48楼
谢谢楼上各位,最近没上坛子,实际证明,方案可行!呵呵(打灰时没出事,各项系统都很稳定,哈哈)。47楼,螺栓情况我已经说的很清楚了,并且也附了图。。。梁底支撑是有专门的芬(敏感词)胞做的,并且也经过了专家论证,不存在什么违章施工。马上就要拆模了 ,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开