消防总线线槽200*50用刷放火涂料吗,还有总线管和联动线管.
消防总线线槽200*50用刷放火涂料吗,还有总线管和联动线管.
2楼
刷
回复
3楼
我做的一个工程没刷也过了
回复
4楼
火灾自动报警系统设计规范
Code for design of automatic fire alarm system
GB50116-98
10.2.2
采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
回复
5楼
线槽外面要刷,但只限于与消防有关的线路。
回复
6楼
明敷的消防线槽和金属管都要刷
回复
7楼
报警传输总线可不刷,但与联动有关的线皆应刷防火涂料
回复