有一个6KV无功补偿装置,要求补偿容量 4500KVAR,厂家总共用12组AAM7.2/√3-475-1型号的电容器补偿,问一下各位专家,电流是多大?怎么计算?是用4500/6/1.732,还是跟这些电容器组的接法有关系?请大家说个准确计算法
有一个6KV无功补偿装置,要求补偿容量 4500KVAR,厂家总共用12组AAM7.2/√3-475-1型号的电容器补偿,问一下各位专家,电流是多大?怎么计算?是用4500/6/1.732,还是跟这些电容器组的接法有关系?请大家说个准确计算法
2楼
1、补偿电容器的容量确定,厂家给的容量是电容器铭牌上的“标称容量”,可能所标称的电压会高于运行电压。所以,标称电压要注意,如楼主的电容器是“AAM7.2/√3-475-1”,个人理解电容器的标称(线)电压是7.2KV,实际运行电压是6KV,那么,总容量不到4500KVAR。
2、按线电压是7.2KV理解,在6KV电压上运行的电容器总容量只有3750KVAR,这样,全投时的电流只有361A。
回复
3楼
那就是说,计算电容电流和这些电容器是单相还是三相没有关系?就是按总的补偿电容计算。那和电容器的接法有没有关系呢?这种单相电容在三相线路中是星接呢还是角接
回复
4楼
现在的电容补偿都是成套的吧 设计的只需提供需要多少电容即可
回复
5楼
三相电容容量为1.732UUωC,U为电网电压(不是电容器标称电压),C电容器的电容量法拉。
回复
6楼
等待区管得解释!