【请教】五匹谷轮空调压缩机能用在冷冻库上吗?
shushr1986
shushr1986 Lv.2
2011年09月16日 22:18:37
来自于制冷技术
只看楼主

昨天接修一冷冻冷藏库压缩机线圈接壳仔细看是谷轮ZR61空调5匹用的所以我也买了个5匹空调压缩机装机工作感觉冷冻降温很慢,从5度到0度用时6小时,空间是冷冻6立方冷藏也是6立方,问使用方他们说以前工作冷冻最低温度达到-3度 ,系统压力回气0.15MP回气管结霜,压缩机顶部高压排气温度150度!求指教此机这样工作正常吗?能持久工作吗?

昨天接修一冷冻冷藏库压缩机线圈接壳仔细看是谷轮ZR61空调5匹用的所以我也买了个5匹空调压缩机装机工作感觉冷冻降温很慢,从5度到0度用时6小时,空间是冷冻6立方冷藏也是6立方,问使用方他们说以前工作冷冻最低温度达到-3度 ,系统压力回气0.15MP回气管结霜,压缩机顶部高压排气温度150度!求指教此机这样工作正常吗?能持久工作吗?
免费打赏
wybbyw
2011年09月16日 22:21:01
2楼
ZR的是谷轮专门打低温的 冷库压缩机呀可以的,一般空调压缩机和这个不好比的呀兄弟 http://blog.sina.com.cn/wyb871129
回复
shushr1986
2011年09月17日 08:51:50
3楼
我修过有3匹的5匹空调谷轮压缩机都是ZR系的 昨天问了下好象说ZB的是低温系的
回复
co936201979
2011年09月19日 09:37:13
4楼
看你说的情况;排气温度150度;就已经说明这台机组没有调试好;无论什么样的制冷机组;排气温度都不能超高;排气温度超高啦;就说明机组明显的不正常运行;就因为如此;冷库的温度才不好降下来;你再好好检查一下;;;会好的;;
回复
dujunyang
2011年09月19日 12:43:30
5楼
ZR61为古轮空调涡旋机,不是用在冷冻库上,我修过这样的冷库,库温可达-14度,检查制冷系统
回复
ztaz
2011年09月19日 17:04:54
6楼
空调用压缩机不能用于冷库,坚持不了多久的。使用的工况完全不一样,在高温区(空调工况)下降温很快,在冷藏温区下工作时降温很忙,效率很低,压缩机温升很高,没多久压缩机电机线圈就会绝缘老化或击穿,报废。
回复
moguiqishi123
2011年09月19日 17:48:37
7楼
空调工况跟冷库工况是不一样的,空调压缩机只适用于空调工况,像楼主这样的话就很容易让压缩机翘辫子了
回复
sunmalin
2011年09月19日 19:18:34
8楼
空调压缩机用于-5度以上的工况应该是没有问题的,可能电机的功率会大一点,我说的排气温度有150度,那是系统的问题,或配比问题。还是好好查查哦,我用空调压缩机做过库,30立方,3匹压缩机(空库),蒸发器是冷风机,室外温度32度,2小时库温达-15度。
回复
enshimajin
2011年09月19日 22:57:25
9楼
谷轮涡旋压缩机厂家推荐的排气极限值是135℃,150显然是太高了点
回复
jingyezhilengcom
2011年09月20日 12:29:11
10楼
12立方的空间,使用谷轮5p足足有余。只是谷轮5p中高温库使用谷轮ZB38kQ,中低温库使用zB38kQE
回复
yzhchlan
2011年09月20日 15:39:31
11楼
二楼的朋友请不要随口一说:ZR是空调用压缩机,ZB系列才是用在高温冷库的涡旋压缩机
感觉吸气压力过低:是制冷剂少?膨胀阀太小?
当然150度的排气温度是相当高了,长期使用压缩机很快就会烧毁的
回复

相关推荐

APP内打开