昨天接修一冷冻冷藏库压缩机线圈接壳仔细看是谷轮ZR61空调5匹用的所以我也买了个5匹空调压缩机装机工作感觉冷冻降温很慢,从5度到0度用时6小时,空间是冷冻6立方冷藏也是6立方,问使用方他们说以前工作冷冻最低温度达到-3度 ,系统压力回气0.15MP回气管结霜,压缩机顶部高压排气温度150度!求指教此机这样工作正常吗?能持久工作吗?
昨天接修一冷冻冷藏库压缩机线圈接壳仔细看是谷轮ZR61空调5匹用的所以我也买了个5匹空调压缩机装机工作感觉冷冻降温很慢,从5度到0度用时6小时,空间是冷冻6立方冷藏也是6立方,问使用方他们说以前工作冷冻最低温度达到-3度 ,系统压力回气0.15MP回气管结霜,压缩机顶部高压排气温度150度!求指教此机这样工作正常吗?能持久工作吗?
12楼
最低蒸发温度可以做到-15度
回复
13楼
制冷剂少供液亮不足才导致排气温度过高,机器好好调整一下没问题
回复
14楼
楼上的哥们谷轮ZB系列压缩机是高温机,工况是正15到负15.
回复
15楼
刚刚用过这种,-5度问题!温度太高啊!具体到你的,查制冷剂的量;查冷凝部分;
回复
16楼
--5度没问题.
回复
17楼
原帖由
shushr1986 于 2011-9-17 08:51 发表
我修过有3匹的5匹空调谷轮压缩机都是ZR系的 昨天问了下好象说ZB的是低温系的 [/quote
ZR涡旋是空调机,ZB和ZF才是冷藏用的冷冻机,ZB是中高温涡旋机,ZF是低温冷冻机.
回复
18楼
ZR涡旋是空调机,ZB和ZF才是冷藏用的冷冻机,ZB是中高温涡旋机,ZF是低温冷冻机.
回复
19楼
高压是多少,膨胀阀是否调好。
回复
20楼
-5度左右没问题,我们经常用
回复
21楼
谷轮ZF系列是用在低温的。机器本身带有喷液装置降低排气温度。ZR系列用于空调工况,ZB系列用于中温工况(比如0度保鲜库)
回复