现在有个区域配电房,由于空间限制,当时设计时没有给低压抽屉柜柜后留出维护通道,柜子是靠墙安装的。现在业主的工程师以95版的GB50054规范中关于低压柜柜后维护通道必须不小于1米为理由坚决让我们整改。柜子是穆勒的,当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。可是现在业主那边就以规范为理由纠缠不放,特来此求助。不知有无其它规范来支持我的设计。谢谢各位GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
GB50054有2011版,不知新版的规范关于柜子的布置有无改动?
2楼
很多规范都有要求,不过有的是不小于800MM
但没有是绝对不行的,不管以前成功使用了多少年。
我想现行的规范中没有支持你的做法的.
[
本帖最后由 huajx001 于 2011-9-17 15:41 编辑 ]
回复
3楼
当时也问过厂家可否靠墙安装,厂家明确说过可以且有过很多工程案例。
厂家的目的是销售,别说靠墙安装,就是放在墙里,只要质量过硬,几十年也不会出现问题.
怎么能听厂家的呢?
别人不指出来,是别人的错,如果以后出了问题,吃亏的是业主,所以别人业主的坚持是对的。
回复
4楼
别人不指出来,是别人的错
回复
5楼
MNS等外资品牌的柜子可以背靠背布置,那么它们不是都不满足规范要求?
况且那么老的规范,当时这么制定是出于当时柜子无法做出前维护或者必须从后出线吧
回复
6楼
那么老的规范?《民用建筑电气设计规范》可是2008年的。另外柜子只有上出线和下出线吧。
回复
7楼
规范是最基本的要求,你这种做法让甲方没有选择性,有不符合规范.况且<10KV变配电所设计规范>也有此要求.还是改掉为好.
回复
8楼
新规范,拭目以待。
你如果在新规范实施前施工并验收的话,恐怕是不能通过。(违反规程要求)
回复
9楼
理论上说只要不需要在后面维护的柜子就不需要留维护通道,实际上在别的国家和地区也有这样的做法,但是现在的问题是我们的规范没有允许这么做,所以甲方让你改是有依据的,如果你还能说服他们,看来你只能改了。
回复
10楼
如果厂家的话是技术人员说的,那他的话只能作为可行性的参考,你可以拿他的话去说服甲方,让甲方接受,比如当面好好说,让甲方工程师同供货厂家的有技术说服力的人交流,尽量让甲方心里不排斥,接受也就过去了,而且这种事,之前你没同甲方工程师联系一下,这点就不合适了。
如果是厂家销售人员说的,那等于是放屁。销售人员是为了卖东西啥都不管的。出了事,他一句话:我不是这个专业的,我不懂的,你们干这行的,你们应该清楚。销售也没有什么责任追溯,大不了走人,下一个单位也不会因为他有这档事而不要他,能卖东西就好。
很多项目,我打电话问ABB,施耐德,那销售人员都是满嘴跑火车,反正是这也行,那也行,这样的公司的总部也就这样,你还指望其他能好到哪里。
行不行,自己得把握,自个如果不是权威,代表着伟大光荣正确,最好还是按规范走,不管有多少理由,没有牛到足以改变规则前,规则是第一位的,即使它不对。
回复
11楼
如果这叫死扣规范,那设计不要做了
不要拿无知当个性
回复