2楼
要看你把握程度了,个人一个移位改造的高低压变电所,根据现场条件,把房子的外围尺寸都定下了,层数和层高也给了建议,变压器摆放位置和变压器大小尺寸用重量,配电柜的台数和型号及老柜子移位的安装尺寸全部画在条件图上。
回复
3楼
需提供尺寸、净高和进线管洞,通风要求,门口尺寸,安装通道要求
回复
4楼
回复
5楼
尺寸就够
回复
6楼
提交土建条件的内容
你可以参照一下《工业与民用配电设计手册》第三版的变配电所章节的内容
里面写的比较详细
回复
7楼
你要告诉土建专业:
1.高,低压配电柜的位置,具体尺寸,他们好给你做柜下和柜后的电缆沟
2.是电缆进线还是母排进线,配电室内电缆沟的位置,
3.如果是母排进线,你要告诉位置,墙洞预留高度和大小
4.你要告诉土建专业你的变压器轨距,他们好做基础
回复
8楼
传统的工业院,貌似要图纸的。主要内容8楼都讲了。标好尺寸,标明埋管位置,地面标高,配电柜、变压器重量。如果有电缆沟的话,重点还是一个电缆沟,预埋件,开门的要求(超过7m两扇门,门宽门高要求)之类的。都要标清楚。
回复
9楼
按供电局要求的图纸:平面布置、槽钢平面及预埋件、电缆沟、桥架、设备重量。
回复
10楼
刚刚做完一个变配电所土建提资图,画了7张A2加长的图纸。
变配电所土建提资,哪能不画图!这还没算文字提资的2张A4文档。
回复
11楼
在现有的图纸基础上,最好和供电局沟通一下,问问他们有没有什么其他的要求,保证验收
回复