关于设在地下室的变配电间
kanbudong
kanbudong Lv.4
2006年07月06日 09:53:41
只看楼主

设于地下一层的变配电间,电缆进出线做下进下出方式,做电缆沟。室内地坪抬高150,做门坎。是否有必要专门为电缆沟设排水的潜污泵?感觉变配电间内应该比较干燥,就算有地下室外墙壁上的凝结水,沿外墙做沟排就行了,应该没什么大量的积水阿。大家的做法呢?做电缆沟的都做集水井设潜污泵?

设于地下一层的变配电间,电缆进出线做下进下出方式,做电缆沟。
室内地坪抬高150,做门坎。
是否有必要专门为电缆沟设排水的潜污泵?
感觉变配电间内应该比较干燥,就算有地下室外墙壁上的凝结水,沿外墙做沟排就行了,应该没什么大量的积水阿。
大家的做法呢?做电缆沟的都做集水井设潜污泵?
免费打赏
mianyang
2006年07月06日 10:56:54
2楼
我们从来都没有设排水的潜污泵,基本上沟内是不会有水的
回复
kanbudong
2006年07月06日 12:16:21
3楼
已做工程,包括参观过的工程实例都未设。只是这次突然冒出来要设,不解。
请教经验丰富的,水从何来,多到要靠泵来排的程度。
回复
wy3488
2006年07月06日 14:28:04
4楼
应该设的,主要是考虑消防时的排水。
回复
xudanchen
2006年07月06日 21:51:21
5楼
我这供电局不让设在地下室的,都设在一层
回复
yue8388102
2006年07月07日 19:01:48
6楼
应该设,否则消防时麻烦了
回复
baomichazi
2006年07月07日 23:12:09
7楼
又不是隧道不用设的最多设集水坑就可以了
回复
smil01
2006年07月08日 12:45:32
8楼
我晕死了,你见过那里的电缆沟里有潜水泵?在说了,电器着火了用水灭呀!配电室都用气体灭火器,同志.你也真会想!
回复
bqg
2006年07月08日 12:50:32
9楼
1.地下一层设配电室,为何不上进上出线缆呢?
2.不太理解4楼朋友的"应该设的,主要是考虑消防时的排水"的说法,我想,电气火灾不应该用水来扑灭,而应该用干粉 灭火或适合电气火灾扑灭的介质.
3.即使"地下一层的变配电间,电缆进出线做下进下出方式,做电缆沟",顶多设个集水坑还不行吗?有多少水还用潜水泵来抽?
个人见解,仅供参考.
回复
yjp8284
2006年07月08日 13:52:33
10楼
哈哈哈哈 用水灭火吓我啊 挖井啊还设泵
新鲜第一次听说
回复

相关推荐

APP内打开