【请问】变配电室内应急照明日光灯该穿几根线?
寒塘鹤舞
2011年09月19日 09:00:33
来自于照明工程
只看楼主

地下室变配电室内照明采用带蓄电池日光灯,照明系统图上标注2*2.5,那是否充电电线就不需要了,还是两根火线并起来?

地下室变配电室内照明采用带蓄电池日光灯,照明系统图上标注2*2.5,那是否充电电线就不需要了,还是两根火线并起来?
免费打赏
hongchenlgg
2011年09月22日 22:44:48
22楼
没错,地线不算,2根确实OK了,火线和零线就OK了,地下室是黑暗的,所以灯是永远开亮的,所以只要用灯控线当充电线就好了。如果不是常亮的灯,那就必须加开关灯控线,就得3根了,。
回复
yan.feng2006
2011年09月23日 10:09:32
23楼
1.要分清是值班照明还是工作照明,一般的配电室值班照明是长亮的,以楼主的说法我理解应该是工作照明兼应急照明,应该是有大翘板控制的。
2.要分清灯具的高度是否超过2.4米。(超过2.4米无需PE)
3.就通常理解带蓄电池的灯具除了N线 ,L线,浮充线三根。
回复
yuexingyufs
2011年09月23日 12:07:09
24楼

得有PE线吧
回复
永无止境
2011年09月24日 11:48:59
25楼
有 PE线 应该是 4
没有 PE 是 3
回复
我爱喝绿茶
2011年09月25日 17:45:29
26楼
来学习学习,慢慢积累。。。
回复
寒塘鹤舞
2013年09月21日 18:39:59
27楼
yan.feng2006 发表于 2011-9-23 10:09 1.要分清是值班照明还是工作照明,一般的配电室值班照明是长亮的,以楼主的说法我理解应该是工作照明兼应急照 …非常感谢!予人玫瑰,手留余香!~
回复
lsc19590714
2013年10月02日 10:02:06
28楼
楼上部分回答有误!地下配电室照明非常重要。应设计为双电源,有互投装置。到灯具三根线即可:L、N、PE线。假如市电(双电源)或某电气件出现故障,灯具本体有蓄电池,逆变过程保持灯具工作。保持时间有30分钟、60分钟、90分钟不等,各种规格型号。
回复
我爱拼搏
2013年10月17日 09:54:46
29楼
一根火线,一根地线,一根PE线
回复
sj892002165
2013年10月17日 16:31:31
30楼
lsc19590714 发表于 2013-10-2 10:02 楼上部分回答有误!地下配电室照明非常重要。应设计为双电源,有互投装置。到灯具三根线即可:L、N、PE线。 …四根线 多一根消防相线
回复
sj892002165
2013年10月17日 16:31:58
31楼
lsc19590714 发表于 2013-10-2 10:02 楼上部分回答有误!地下配电室照明非常重要。应设计为双电源,有互投装置。到灯具三根线即可:L、N、PE线。 …不是四根线么 多一根消防相线
回复