一层单排有6个大便器 需要设通气么?
wanghai19881
2011年09月19日 10:49:21
只看楼主

一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么

一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么
免费打赏
jianyh
2011年09月23日 11:03:29
12楼
我记的 规范上说,一层单排管道 按 立管高度为2米 计算,如超排水量 就的设,,如不超就不设,,新规范 直接 给出不通气横管排水量,,不超这个就不用了,,这个我一般做法是 管径放到160 不通气,通气画是好画,但,气通那,到处是窗户!!
回复
daozi0000
2011年09月23日 11:13:30
13楼
学习学习,一般遇到这种情况我也是放大管径不做通气……
回复
ychen_68
2011年09月25日 18:30:03
14楼
6个大便器排水量已经2.7L/S了吧~用DN150的就不用通气管了~~
回复
水无常形
2011年11月24日 14:18:22
15楼
本来规范要求的大多是让设计者别向死胡同走,这排水横干管都接了6个大便器,从减少疏通维护创造良好水力条件,干管下游放大一号不就是最佳结果。非要谈什么通气管怎么设的问题是多虑了。
回复
老西方
2014年02月12日 17:27:04
16楼
没有必要设置,六个大便器是针对排水横支管的,底层单排属于排出管,不在规范要求之内。并且如果设通气管,是单独设还是和上边的共用?和上边的共用难道环形通气管要设在地沟里?
回复
lsbfhqbl
2014年02月14日 09:39:39
17楼
学习了,确实是放大管径就可以不设置通气管。
回复
墨言君心
2014年02月14日 09:40:40
18楼
满足排水能力不用设通气
回复
may68day
2014年02月14日 12:05:38
19楼
顶起了,路过
回复
shinichi541217
2014年02月14日 15:26:17
20楼
增加排水管道的管径不就解决问题了。
回复
lovelynkf
2014年02月17日 11:01:16
21楼
设上保险~6个大便器呢~~
回复

相关推荐

APP内打开