一层单排有6个大便器 需要设通气么?
wanghai19881
2011年09月19日 10:49:21
只看楼主

一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么

一层卫生间 有六个大便器 单独排出,需要上通气管么
免费打赏
l997043322
2014年02月17日 11:23:02
22楼
过来看看,围观
回复
德国队长·lahm
2014年03月17日 16:49:32
23楼
火钳刘明00
回复
cysd118
2014年03月18日 08:21:31
24楼
louky16 发表于 2011-9-21 10:05 要的,新规范,底层独排的流量是2.5L/S。6个大便器的流量是2.7了超出了,可以放大管径来解决,无需通气管
回复
cysd118
2014年03月18日 08:24:02
25楼
tfu1215 发表于 2011-9-23 11:03 我记的 规范上说,一层单排管道 按 立管高度为2米 计算,如超排水量 就的设,,如不超就不设,,新规范 直接 …正解,关键是通到哪里是问题
回复
wodetumuluntan
2014年03月18日 09:26:42
26楼
我一般不会做 没地方通啊:lol
回复
zl553706371
2014年03月18日 10:02:02
27楼
我也觉得不用,有条件的话也可以分开排了
回复
z10065406
2014年03月18日 10:39:08
28楼
新手,学习了。
回复
einstein_li
2014年03月18日 16:29:35
29楼

路过,学习一下
回复
shanying190
2014年03月18日 19:59:41
30楼
要做伸顶通气立管。按照我们院的做法是肯定要加滴~
回复
dengxinyu1010
2014年07月23日 11:23:41
31楼
shanying190 发表于 2014-3-18 19:59 要做伸顶通气立管。按照我们院的做法是肯定要加滴~想请教下这个通气立管是单独另设呢,还是可以跟上面几层的通气立管共用?刚被审图办的提意见了要设。。。。{:2_79:}