高层成套给水设备存在的问题
superzhu0718
superzhu0718 Lv.12
2006年07月06日 15:39:01
只看楼主

最近我公司的高区供水(大楼共21层,13层以上为高区)出现了一个问题,20和21层水压力不足,流量极其不稳(间断出现没断流现象).高区供水系统为:两台大泵,一台小泵,大泵为变频控制,小泵工频,一个稳压罐,根据系统的压力启动泵.后来,泵的厂家来提高了供水压力,但系统还是不稳定,请问,有没有知道问题出在哪里,欢迎大家来讨论讨论.

最近我公司的高区供水(大楼共21层,13层以上为高区)出现了一个问题,20和21层水压力不足,流量极其不稳(间断出现没断流现象).高区供水系统为:两台大泵,一台小泵,大泵为变频控制,小泵工频,一个稳压罐,根据系统的压力启动泵.后来,泵的厂家来提高了供水压力,但系统还是不稳定,请问,有没有知道问题出在哪里,欢迎大家来讨论讨论.
免费打赏
nsm16888
2006年07月08日 10:54:47
2楼
在系统最高处装自动排气阀
回复
psuk
2006年07月08日 11:03:22
3楼

能具体说明一下原因嘛?我也向知道。谢谢
回复
superzhu0718
2006年07月09日 10:27:11
4楼
我觉得光装设一个自动排气阀还是不够的,因为从断水现象分析,明显是压力不足,而压力不足又是因为低层用水量过大,而从泵的特性曲线分析,流量增大,扬程会降低,故造成高层的扬程不够.
回复
marce1113
2006年07月09日 13:05:26
5楼
我同意4楼的看法,因为我遇到过类似的问题
回复