我选了2处错误,裙房屋顶需连成环, 高位水箱设置高度不够
我选了2处错误,裙房屋顶需连成环, 高位水箱设置高度不够
2楼
4格,成环,排气‘水箱稳压、止回阀安装
回复
3楼
不用成环,规范指出裙房按多层考虑,高位水箱设置高度不够,外网入口要在环两侧,
回复
4楼
我只认为1处,就水箱压力不够!
[
本帖最后由 freeyu 于 2011-9-19 14:27 编辑 ]
回复
5楼
静压够呀我怎么算数来大于7m
回复
6楼
错了好多啊
1,水箱高度不够
2,最高点要设置排气阀
3,试验消防栓要带压力表
4,裙房要成环
5,止回阀不能垂直安装。
根据题目不考虑阀门安装问题,就剩下三个了。
如果不考虑压力表
那就剩下两个了。
回复
7楼
规范上没有说消火栓系统必须要设排气阀吧,虽然设计工程中都有排气阀,喷淋规范上倒是提到要设排气阀,消火栓我没找到。。。
回复
8楼
我的理解是原理图,止回阀这么安装只是表示有这么个东西,不代表实际安装需按这个,题目好像也提示不考虑阀门的安装
回复
9楼
确实是这么多
回复
10楼
free yu 说的对
回复
11楼
同意,平时都是画的系统原理图。
回复