案例-上 消防判错
fredyu4
fredyu4 Lv.2
2011年09月19日 13:04:10
只看楼主

我选了2处错误,裙房屋顶需连成环, 高位水箱设置高度不够

我选了2处错误,裙房屋顶需连成环, 高位水箱设置高度不够
免费打赏
赵客缦胡缨
2011年09月20日 15:19:14
12楼
按多层考虑也需要成环的,题中立管全是枝状的,再怎么也需要在屋面把它们连一道
回复
不下就上
2011年09月20日 16:11:56
13楼
楼下已经成环,楼顶在成环也可以,估计不是考点范围。
回复
xilibeer
2011年09月20日 22:24:07
14楼
不知道你们做过裙楼没有,裙楼成环,多大的工程量呀,塔楼成环倒是常见
回复
xu123
2011年09月21日 12:42:04
15楼


老兄,你做裙楼都不成环的啊?太强了吧,审图也能通过?