18层住宅楼群综合消防水量商榷 工程包括4栋18层,3栋15层(包括底部网点),其余为11层,地下一层为车库。室内消防水量按高层20L/s,车库10L/s。车库喷淋30L/s计算。消防水池=0.03X3600X2+0.03X3600=324m3。 大家感觉这样是否合理。 另车库是否必须单独设置,可否与上部建筑划为一体呢?
18层住宅楼群综合消防水量商榷
工程包括4栋18层,3栋15层(包括底部网点),其余为11层,地下一层为车库。室内消防水量按高层20L/s,车库10L/s。车库喷淋30L/s计算。消防水池=0.03X3600X2+0.03X3600=324m3。
大家感觉这样是否合理。
另车库是否必须单独设置,可否与上部建筑划为一体呢?
12楼
同以这位仁兄的
回复
13楼
要是按那么说
综合楼岂不是一种功能算一次消火栓用水量?
回复
14楼
我认为,首先应该搞清楚地下车库是否与高层住宅是否完全分隔,如果完全分隔,比如住宅下面是自行车库或者完全采用防火墙、防火门分隔,而仅仅通过连通道或者防火门与地下车库相连,这样消防用水量应取用水量最大的建筑物,就是地下车库了,应该为10*2*3.6+30*3.6=180;相反如果不分隔,比如住宅正下方和周围也都是汽车库,这样地库与住宅应该算一整体建筑物来考虑,水池应该为20*3.6*2+30*3.6=252,当然,这里都没有考虑补水量,如果火灾时,有能保证可靠进水的两路水源,水池容积还可以减去补水量,只是计算补水量时,流速不应取得太大,一般取1.0~1.2m/s,市政水压大时,也不要超过1.5m/s,因为发生火灾时,室外消防车大量从管网取水,会导致市政进水压力骤降,如果因压力减小导致补水管流速达不到设计流速时,这时原有消防水池容积就达不到要求,后果是很严重的,所以,消防的东西应该从严考虑,对甲方负责,同时也是对自己负责!
回复
15楼
8.4.1 本条规定了建筑物的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。
1 建筑物内设有消火栓、自动喷水灭火系统、水幕系统等数种消防设备时,
应根据内部某个部位或区域着火后同时开启灭火设备的用水量之和计算。例如,百货楼内的营业厅设有消火栓、水自动喷水灭火系统和水幕系统,而百货楼地下室的库房内设有消火栓和自动喷水灭火系统,
则应选用营业厅或地下室两者之中的用水总量较大者,作为设计用水量。总之,凡着火后需要同时开启的消防设施的用水量,应叠加起来作为消防设计流量。
[
本帖最后由 renyyok 于 2011-9-21 10:12 编辑 ]
回复
16楼
16#说的很正确!
车库10L/s,车库喷淋30L/s计算,应为:10*3.6*2+30*3.6*1=180
回复
17楼
明确了,呵呵 18楼的是对的
回复