我是地产公司的,现在住宅小区图纸设计阶段,小区电梯2种:800公斤和1000公斤。功率分别是11千瓦和13千瓦,设计院的坚持用80安的断路器和35的电缆,个人认为63安的断路器,16的聚氯乙烯电缆就足够了,请问我的意见是否正确,如何说服设计院。
我是地产公司的,现在住宅小区图纸设计阶段,小区电梯2种:800公斤和1000公斤。功率分别是11千瓦和13千瓦,设计院的坚持用80安的断路器和35的电缆,个人认为63安的断路器,16的聚氯乙烯电缆就足够了,请问我的意见是否正确,如何说服设计院。
12楼
省钱不要命!我佩服你!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
13楼
楼主提供的资料不齐全,才引起板凳的这场辩论,不过板凳也给出了非常全面的电梯电缆选型依据,建议楼主认真参考。
回复
14楼
7楼兄算算压降哦,支线16足跢。但从变电室接过来,要35的。
回复
15楼
7楼是姑娘哦。。。别认错了!
回复
16楼
新手,学习中
回复
17楼
我们在讨论的是变电室至配电箱端的电缆哦,厂家给的开关和电缆是配电线出线侧。。。。。出线侧50断路器,BV-4X16的线足够。
回复
18楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
板凳说的很有道理啊,大一点没问题,别死脑筋。。
回复
19楼
我的观点,设计院要尊重,肯定有依据的,不然大家都叫设计院了。关键双方沟通,互相理解。沟通同时也就学习进步了
回复
20楼
说得很对
太多不利因素了
现说电缆35平方下面应该是25平方吧
两种电缆实际施工时,造价差多少?应该相差不大
实际载流量就差大了
回复
21楼
63A的断路器配16平方的聚氯乙烯电缆
要出问题的
查一下数据手册
再加上现在的好多电缆都偷工减料的
回复