减压阀的问题
taj1972
taj1972 Lv.2
2011年09月19日 15:05:12
只看楼主

各位同行,现在碰到一个工程,十八层分了三区,1---4层为低区,市政供,5---10为中区,中区加压泵供,11层以上为高区,高区加压供,中高区设计给设计的只留最上两层不加减压阀,其余各层均加,他说是2010年的节水设计规范要求大于0.2MPA就加,我觉得他理解不对,请各位发表意见。

各位同行,现在碰到一个工程,十八层分了三区,1---4层为低区,市政供,5---10为中区,中区加压泵供,11层以上为高区,高区加压供,中高区设计给设计的只留最上两层不加减压阀,其余各层均加,他说是2010年的节水设计规范要求大于0.2MPA就加,我觉得他理解不对,请各位发表意见。
免费打赏
episode
2011年09月19日 19:31:26
2楼
天津那边好像是这样的,入户压力要求不大于0.2MPa
回复
lee1959
2011年09月19日 19:39:10
3楼
减压阀的设置,技术措施中写的很明白,具体设计中要考虑地方规定,在多数地方只要入户管压力在0.35MPA以下就可以不设置减压阀
回复
taj1972
2011年09月20日 08:52:44
4楼
但天津并没有地方规定,还是执行建筑节水设计规范,那你们对这个0.2MPA是怎么认识的呢,文件中说的前提是配水点不大于0.45且使用压力不大于0.2
回复
huangzhimin
2011年09月20日 10:40:00
5楼
关于设置减压阀要求参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)以下规定:
一、第3.4.9 条 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀,减压阀的配置应符合下列要求:
1 比例式减压阀的减压比不宜大于3:1;当采用减压比大于3:1时,应避开气蚀区。可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差不宜大于0.4MPa,要求环境安静的场所不应大于0.3MPa;当最大压差超过规定值时,宜串联设置;
2 阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于配水件的产品标准规定的水压试验压力;
注:1 当减压阀串联使用时,按其中一个失效情况下,计算阀后最高压力;
2 配水件的试验压力应按其工作压力的1.5倍计。
3 减压阀前的水压宜保持稳定,阀前的管道不宜兼作配水管;
4 当阀后压力允许波动时,宜采用比例式减压阀;当阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀;
5 当在供水保证率要求高、停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用两个减压阀,并联设置,不得设置旁通管。
二、第3.4.10 条 减压阀的设置应符合下列要求:
1 减压阀的公称直径宜与管道管径相一致;
2 减压阀前应设阀门和过滤器;需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门;
3 减压阀节点处的前后应装设压力表;
4 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;
5 设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修,地面宜有排水设施。
回复
gjjzhy
2011年09月22日 22:05:18
6楼
一般的住宅都是按0.35mpa计算,分区后,设置减压阀的层数夜不是太多,就设置好了
回复
jianyh
2011年09月23日 10:58:13
7楼
如果没地方 要求,这个是有点浪费,但我做过江阴项目18层就是这样规定的,并且是可调的,算来水公司说,用户可根据自己情况 进行调节!我觉的是屁话 人家有这要求 没办法,
回复
prelive
2016年08月11日 16:41:30
8楼
大于0.2MPA就加减压阀到底为什么就是节能了呢 不明白
回复
给排水设计佬
2016年08月12日 13:39:55
9楼
因为GB50555-2010那本毛书明确低区的供水压力不能超0.2MPa,按这个来做设计的话就看看高差到底可以去到哪咯。如果泵的扬程为0.5MPa到了分区的低层即5-8是应该按不超过0.2MPa来设减压的。
回复
qq_1471073083565
2016年08月13日 15:25:37
10楼
秒懂,谢谢大神们的解释
回复

相关推荐