10KV开闭所的出线回路到位的问题
wgy111
wgy111 Lv.3
2006年07月06日 17:24:16
只看楼主

也就是说10KV开闭所的高压出线是直接接变配电室的变压器,还是在变配室增设一高压柜,再由变配室的高压柜进变压器.请教各位,谢谢了.

也就是说10KV开闭所的高压出线是直接接变配电室的变压器,还是在变配室增设一高压柜,再由变配室的高压柜进变压器.请教各位,谢谢了.
免费打赏
hys_nc
2006年07月06日 19:44:21
2楼
一般不直接接到变压器的!
看距离长短和计费要求,设一台负荷开关柜,或者一套几台柜子!
回复
hustzxf
2006年07月06日 22:27:51
3楼
如果想省钱,省掉高压柜也是可以的。
回复
qianlongzhuang
2006年07月07日 09:09:00
4楼
一般不能直接接到变压器上,最好加开关柜!
回复
zhanyu73
2006年07月07日 09:30:59
5楼
进线柜---计量柜---受电柜
回复
jk_00
2006年07月07日 09:31:27
6楼
开闭所的高压柜就是控制变压器的,还接一台控制柜做什么?
回复
边城浪子8
2006年07月07日 09:49:59
7楼


这样做是行不通的,除非你做的是台架,如果是电房和箱变的话就一定是做高压柜,这也是为了检修变压器和低压柜时的安全和方便。
回复
jsrongma
2006年07月07日 09:51:41
8楼
高压柜是不能省的
回复
wgy111
2006年07月07日 11:05:46
9楼
也就是说,一个工业小区,负荷估算大概有一万多千瓦,需设一10KV开闭所,供十多个变配电室,在开闭所就有十多台高压出线柜,再到各个变配电室又有十台高压进线柜,我的想法是不是从复了,投资是不是太多了.如果是10KV架空线,那只要直接用电缆接10KV高压,再进变配电室的高压柜,各变电室单独计量,那不是更省事,又省钱.我很困惑,不知如何是好,请各位同行指点.
回复
lh-w229
2006年07月07日 11:29:59
10楼
支持6楼!开闭所的高压柜就是控制变压器的,还接一台控制柜做什么?
回复
hys_nc
2006年07月07日 14:01:09
11楼


按照你说的情况,可以在开闭所把计量.pt做掉!!然后在所属的变配电室的每台变压器前面设置一台负荷开关柜,可以省很多钱!