我们大厦因为要入住一家基金公司,他们机房必需要装机房空调,需要我们大厦提供冷却水,我们领导想节约成本,想在原有大厦的冷却水系统中再接一路供机房空调用,就是说借用现在的冷却塔,现在我想知道这样做行不行?这样做的话要考虑些什么东西?会出现哪些负面效果?请各位大师帮忙出个主意!!!
我们大厦因为要入住一家基金公司,他们机房必需要装机房空调,需要我们大厦提供冷却水,我们领导想节约成本,想在原有大厦的冷却水系统中再接一路供机房空调用,就是说借用现在的冷却塔,现在我想知道这样做行不行?这样做的话要考虑些什么东西?会出现哪些负面效果?请各位大师帮忙出个主意!!!
2楼
首先你必须确认冷却塔的流量够不够用,我觉得,大楼空调设计时是已经将基金公司所在的办公室考虑进去的,而且选塔的时候都是有一定的富裕度的,所以冷却水塔的选择是满足使用要求的,是可以直接接的。不过还是需要核算冷却塔是不是超负荷,如果超负荷不可以直接用
回复
3楼
谢谢您的指点,但是我想知道除了负荷还会有其他的不良问题吗?因为我不是很懂流体力学这方面的东西,会不会出现抢水的这种情况?
回复
4楼
别受误导了,对方要的是用户冷却水,用于机房空调。量一般为建筑面积每平方米20W,或者让用户提供要求。
1、一般从量上来说,是可以满足要求的。
2、最关键的,目前的空调冷却水应为开式系统;而用户冷却水,应提供闭式系统。
3、用户冷却水运行时间可能与目前的大楼的空调冷却水不同,可能大楼冷水机组关停的时候,用户冷却水依旧要使用,这时候,运行空调冷却水的大泵,产生极大的浪费。可能是得不偿失。
所以如何设置用户冷却水最经济合理,应通过量的比较来进行判断。
回复
5楼
窝觉得嘛~机房空调用风冷的会比较合理些!
因机房空调是要求全天候工作的,不能受制于其它任何外在因素的干扰!
当然,得看使用于哪个地区(南方与北方气候的差别,呵呵~这个你是懂的....)
如果既然已经选定了水冷的,则衡量一下该大厦其它空调的使用特性吧(也就是说如果总冷却塔也是全天候动作的,则应该无什么问题),机房空调通常不会太大,冷却塔的负荷应该是没什么大问题的(增加一小小机房空调的冷却,相对于整个大厦的冷却系统而言,应该是九牛一毛的比例)。如果说这都会影响到,那只能说明原来设计单位...(呵呵~此处省去若干点)
至于什么形式闭式,我觉得是多余的顾虑!(当然,我很是赞同你这慎重的态度!)
回复
6楼
补充一下,风冷式的机房空调,配置高一些的话,在室外冷凝风机增一变频调速控制,基本就是可实现在全国乃至全球任何地区全天候不间断平稳运行~(呵呵...吹得有点过了)
回复
7楼
看来楼主更关心的问题是:会不会引起“抢水”。这个问题可以通过阀门来调节,所以只要你冷却塔负荷、流量没有问题,那可以啦。
回复
8楼
要考虑这点:机房空调是全天24小时开机的,那么冷却塔也得一直开着,最好少单独机房一系统,配冷却塔。
回复
9楼
水力方面会有些麻烦
机房空调的冷却水管路应该和主冷却水管路并联吧,从阻力上来说机房空调冷凝器及冷却水管路的阻力会大(管径小),那么如何保证机房空调冷却水流量?是再专门配用一台水泵?
另外,机房精密空调属于工艺性空调,可能一年四季都要供冷运行
大厦主机的冷却塔为机房空调专门开启运行?
回复
10楼
对于第二点不太了解
为什么开式系统就不能用在机房空调了??
不过第三点说得很对
回复
11楼
首先可以肯定地说,大厦内的负荷在原始设计中已考虑到的,原设置的冷却水塔的量也是按满负荷设计的。在运行几年后,你们应当知道原系统的冷却水运行状态,如果冷却效果比较好,说明该系统设计没问题,反之则要多找找原因。如果大楼内另要改系统方式而沿用原始冷系统,则总负荷还是要计算:其制冷指标如果大于原有的指标,则原始冷却系统会超负荷,导致原系统全部效果下降。另,其冷却水系统与原有的系统并联时,冷却塔旁需增加集水器,否则冷却量会不平衡。
回复