我们大厦因为要入住一家基金公司,他们机房必需要装机房空调,需要我们大厦提供冷却水,我们领导想节约成本,想在原有大厦的冷却水系统中再接一路供机房空调用,就是说借用现在的冷却塔,现在我想知道这样做行不行?这样做的话要考虑些什么东西?会出现哪些负面效果?请各位大师帮忙出个主意!!!
我们大厦因为要入住一家基金公司,他们机房必需要装机房空调,需要我们大厦提供冷却水,我们领导想节约成本,想在原有大厦的冷却水系统中再接一路供机房空调用,就是说借用现在的冷却塔,现在我想知道这样做行不行?这样做的话要考虑些什么东西?会出现哪些负面效果?请各位大师帮忙出个主意!!!
12楼
机房空调24h运行的,单独设置比较合理
回复
13楼
单独设计比较合理。
回复
14楼
他说的用户冷却水,应该指的是用户端冷冻水
回复
15楼
除去运行时间的问题外,其余问题都好解决。有地方装风冷的话,就风冷吧,别折腾了。
回复
16楼
原理上是可以的,但是要考虑的问题也比较多,如冷却水的控制,操作上的是否方便,维护是否方便,运行是否可靠,我赞同用独立系统。
回复
17楼
不看题就瞎说,还风冷!别人客户已经要求水冷方式的空调,你有权去强制要求客户?
严格来说,你需要考虑的是你们现在冷却塔的出水温度和压力是多少,特别是如果循环水到客户的空调前端的水温和压力,如果如果出水在35以上就别去接,水压一般要求在1kg以上。另外如果水很脏,千万别接!否则你是在害你的客户!
回复
18楼
感谢各位大侠的帮助和指点!!对于我这种刚毕业生来说真的是受益匪浅啊!对于冷却塔负荷和空调机组匹配该怎么计算呢?求教了。。。
回复
19楼
1.注意水力平衡 2.进机房的冷却水需要全程水处理仪
回复
20楼
机房空调属于精密空调一类的工艺性空调,一般的空调负荷都不大,相当于3~5匹的柜机,这样的空调冷热源一般都采用风冷的,特别是目前市场上普遍将变频的理念引入进来,其节能度就已经很高了,而且使用的范围也更广了,基本很少受地域的限制。
针对你的这个项目,不要考虑给他接冷却塔,让他 们该成风源的,把上面几位大侠的那些想法都给他say say,从安装成本分析到使用的经济性,说服他们改设备!
祝你成功!
回复