【求教】关于这个地下室,要不要设排烟,请指教
梦想成真321
2011年09月19日 16:45:18
来自于通风排烟
只看楼主

我想请教大家这个需不需要设置排烟和补风,我先截了一张图附在后面,然后把cad图纸也上传上来, 概况:高层,20层,地下两层,地下二层已明确设置排烟和补风系统,但是对于地下一层(储藏室和自行车库)拿捏不准,请大家指教。[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-9-19 16:57 编辑 ]

我想请教大家这个需不需要设置排烟和补风,我先截了一张图附在后面,然后把cad图纸也上传上来,
概况:高层,20层,地下两层,地下二层已明确设置排烟和补风系统,但是对于地下一层(储藏室和自行车库)拿捏不准,请大家指教。

[ 本帖最后由 dreamgold321 于 2011-9-19 16:57 编辑 ]

1.JPG

79645823b733ea0b4872.zip
44.0 KB
立即下载
免费打赏
chenjue1986
2011年09月19日 17:17:12
2楼
这个是住宅建筑,地下室多没有大房间,连50m2以上的都没有,个人觉得不需要设置排烟
回复
guoming5225
2011年09月19日 17:28:07
3楼
请容许小弟弟来解释解释:
根据你的建筑图来看
1,戊类储藏,不要;
2,自行车库,根据当地的消防部门,划分自行车库算不算人员密集场所。实际情况是有些地方要,有些地方不要。但是要的多……
回复
toplhc
2011年09月19日 17:29:26
4楼
一般情况下,自行车库不属经常有人停留,无需排烟。

地下室考虑通风即可。
回复
yijian2876
2011年09月20日 11:10:39
5楼
无需排烟。地下室考虑通风
回复
www_boat
2011年09月20日 13:30:03
6楼
首先如果当地承认戊类这种性质的储藏的话,是不需要设置排烟的。而且图中每个储藏面积均小于50平米,且总的储藏面积小于200平米,也不需设排烟。
关于自行车库,要看你这个项目是在什么地方,一般在上海、江苏、浙江等处均可不考虑排烟(江苏自行车库要控制在500平米内),其他地方要视当地消防意见而定了,以前是都不需要做的,现在燃油燃气助动车停放较多,有些地方上明确要求要考虑排烟了!
所以建议你咨询当地审图或消防部门意见来确定消防问题。
回复
qcg1012
2011年09月20日 16:29:19
7楼
不需要设置排烟的,设置通风即可
回复
苗王
2011年09月21日 09:27:08
8楼
同意7楼观点。
各地消防部门要求不同。
回复
gxw366230
2011年09月21日 11:31:51
9楼
设置通风即可 看各地消防部门的要求而定了
回复
jackeichan
2011年09月22日 09:23:59
10楼
七楼观点
回复
mianyang
2011年09月22日 09:58:17
11楼
8楼的·已经说得很清楚了
回复