空调箱风量调节到4500的话制冷量会有影响吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2011年09月19日 19:56:03
来自于中央空调
只看楼主

我计算出来所需风量4500m³/h 制冷量65KW 如果使用风量8000的空调箱,制冷量也是65KW的,空调箱风量可以调节到4500吗,到4500的话制冷量会有影响吗 , 不能调节的话使用8000风量会有什么影响。 个人认为风量小了,会加大送风温差,制冷量不会变多大吧

我计算出来所需风量4500m³/h 制冷量65KW 如果使用风量8000的空调箱,制冷量也是65KW的,空调箱风量可以调节到4500吗,到4500的话制冷量会有影响吗 , 不能调节的话使用8000风量会有什么影响。
个人认为风量小了,会加大送风温差,制冷量不会变多大吧
免费打赏
feng7682162
2011年09月26日 13:16:58
22楼
冷兩肯定會有影響的,冷盤大小不一樣啊
回复
haoluwo
2011年09月26日 13:34:47
23楼
风量小的话 冷量肯定会有影响的
回复
mtvvvv
2013年12月05日 14:53:34
24楼
yexiao90911 发表于 2011-9-21 19:48 本来是4排管的,换成6排管制冷量还是不够,样本里没有8排管,看来要选别的牌子了,要么是再热量的问题。老师 …你们老师说的没错,就是这样的呀
回复
douren520
2013年12月05日 22:28:29
25楼
对于既风柜,假定进水温度和流量不变,进风温度不变,进风量减小,这将导致风速小于设计风速,风速减小会使空气侧的换热系数减小,使水则的出水温度升高幅度减小,从而导致换热量减小
回复
益元
2013年12月07日 22:23:27
26楼
如果计算没错的话,就让厂家定做就可以了