中原某医院方案图纸
jsws0910
jsws0910 Lv.2
2006年07月07日 02:00:45
只看楼主

图纸简介: 图纸内容包括:三层手术部送回风平面图、二层ICU、中心供应部送回风平面图、设备层机组布置平面图。 附件名:20066281151482257690.zip 文件大小:1283K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

图纸内容包括:三层手术部送回风平面图、二层ICU、中心供应部送回风平面图、设备层机组布置平面图。



附件名:20066281151482257690.zip

文件大小:1283K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
no9023
2006年07月07日 09:41:55
2楼
1.风管的安装位置可根据现场条件进行适当调整;


我喜欢上面的这句话
我们所有的东西都要定位,还要和其他的水电等工种综合管线
这样施工在施工的时候才能更快捷。

可能楼主在做设计的时候已经和其他工作协调好了吧
要是我们这里也和楼主一样不要定位、标注就好了


我还没有机会做医院的设计
看了图,受益菲浅
回复
fxiaobao
2006年07月07日 11:06:49
3楼
没有排烟,似乎不妥.
回复
wyf-xs
2006年07月10日 09:58:19
4楼
1、无设计说明,看起来会比较费劲。
2、OP15正负压切换手术室此台机组,还带了其他几个房间,不知其排风量为多少?请教一下其正负压切换时如何切换?
3、设备层留洞图中没有发现地漏的预留,冷凝水如何排放?
回复
dongfangren168
2006年07月10日 22:35:14
5楼
最近一段时间做净化空调比较常见了,特别是医院,对温、湿度,洁净度要求特别高,可以说让学暖通专业的人一个全面的专业知识的应用,做一个医院空调项目下来,肯定是受益匪浅。
看了上面的帖子,感觉很实在,很深刻,这同时也给所有暖通专业人士一个互相学习,互相促进的机会。
感谢!
回复
vincent_nk
2006年07月11日 19:54:03
6楼
在此警告5楼的schaung0086,未经本人同意,擅自引用我在图纸http://co.163.com/forum/content/1728_277873_0.htm#lastreply上面的回复,再有此类行为后果自负。

我当时也有责任,没有仔细看清,就给了奖分。(5楼的帖子已经删掉了)
回复
z10118
2006年07月11日 20:46:52
7楼
我正在做一个10万平米的医院项目,想问问各位大虾有没关于制氧机方面的资料,同时也希望能与各位探讨施工中会出现的问题以及手术室部分的施工.
回复
vincent_nk
2006年07月12日 20:08:55
8楼
此例图纸缺少关键的设计说明,设备表以及系统图。难以看出图纸的深度。总体来看图纸质量不高。提几点意见:
1.从设备层看,个别机组的摆放位置以及开孔位置不合理,导致风管走向不通畅。缺少新风机组的管路,虽然是方案阶段,管路也应该表示齐了。

2.个别手术室的天花进风方向最好不要从一侧进风,画图虽然简单了,效果却不好。

3.建议百级手术室也不要做二次回风,控制很麻烦,也很难达到效果。

4.正负压切换手术室建议设置单独系统。

5.风管的管径不合理,从主管到末端风速竟然没有变化,都是定值。导致主风管浪费材料,支风管噪音过大。

6.百级手术室建议设置前室,保证压力以及洁净度。

7.所有的手术室都缺少排风系统。

8.平面布局上没有看到刷手池的位置,也没有术前麻醉,书后苏醒的房间。

9.一般ICU都需要独立控制,怎么能和值班室供用空调系统呢。

10.风管缺少标高,表达混乱。

11.为何手术层的维护结构都看不到?和ICU层的维护结构不是同一图层?

12.做完施工图后,希望能传一套完整图纸。
回复
loten
2006年08月02日 01:17:55
9楼



1.图纸不需做得很全很好,版面要做的漂亮,看上去要舒服
2.图纸做得好,关系不到位,一样是垃圾
3.至于百级手术室要做前室,那不是不方便病人推进推出?倒没见过哪份设计是这样做的,规范也没要求,可一切从简.至于级别,控制好层流罩的截面风速,到达工作区大于0.3米/秒即没问题.有这样的风速,人在旁边操作都不影响级别,就更别说开门会影响气流
4.楼主请教了
回复
vincent_nk
2006年08月02日 11:27:52
10楼


多看看图纸就会见过这种做法了,前室的作用很重要。
前两条说得很漂亮!应该去做业务,而不是设计!
回复
shanzhigang
2011年01月18日 09:57:55
11楼
从设备层看,个别机组的摆放位置以及开孔位置不合理,导致风管走向不通畅。缺少新风机组的管路,虽然是方案阶段,管路也应该表示齐
回复