我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?如果要打开门,该如何去做?不打开门只打开锁,行吗?请指点!!先谢了。
我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。
是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?
如果要打开门,该如何去做?
不打开门只打开锁,行吗?
请指点!!
先谢了。
12楼
谢谢大家,谢谢大家!!!
回复
13楼
怎么还有人提这样的问题呢?
既然是防火门,火灾时当然不应该自动开启,只需要打开门禁锁,保证有人逃生时能往逃生方向打开防火门即可!
回复
14楼
谢谢指点。
回复
15楼
高楼只是一种俗称,其真正的“大名”是高层民用建筑。
高层民用建筑是指2层以上、超过24米的公共建筑和10层及10层以上的居住建筑,以及与这两种建筑相连的裙房。其中,100米以上的建筑称为超高层建筑。
如果发生高楼火灾,应当迅速判断火情大小。如果火情轻微,就要早报警、早灭火。在我国,消防队接到报警后,一般需要15分钟左右才能赶到现场,因此对于小火,应当及早动手灭火。
国内外的统计也表明,80%的高楼火灾是人们发现后,用灭火器等手段灭掉的,19.8%的火灾是动用自动喷水灭火系统灭掉的,只有0.2%的火灾是完全依靠消防队员灭掉的。
如果火情严重,就应当在报警后立即逃生自救。
回复
16楼
高层建筑一旦发生火灾,扑救极其困难,楼内居民疏散难度大。
需掌握好逃生自救知识
1、保持清醒头脑,扑灭初期火灾。火灾发生时,一定要冷静地面对。假如火灾初起时就被发现,可趁火势很小之际,用灭火器、自来水等灭火工具在第一时间去扑救,同时还应呼喊周围人员出来参与灭火和报警。
2、针对不同火情,寻求逃生良策。逃生开门前应先触摸门锁,若门锁温度很高,说明大火或烟雾已封锁房门出口,此时切不可打开房门,应关闭房内所有门窗,用毛巾、被子等堵塞门缝,并泼水降温。同时利用手机等通讯工具向外报警。若大火离自己尚有一段距离,此时可开门观察外面通道的情况,在确信大火并未对自己构成威胁的情况下,尽快逃离火场。如果有缓降器的,可以选择用缓降器逃生。
3、遇有浓烟用湿毛巾捂鼻,弯腰低头迅速撤离。通过浓烟区时,要尽可能以最低姿势或匍匐姿势快速前进,并用湿毛巾捂住口鼻,不要向狭窄的角落退避。逃生勿入电梯,电梯往往容易断电而造成电梯“卡壳”,人在电梯里随时会被浓烟毒气熏呛而窒息,应尽量从楼梯逃生。
4、若所有逃生路线被大火封锁,且无法与外界电话联系时,要立即返回室内,用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发出求救信号等待救援。
5、在得不到及时救援,又身居楼层较高的情况下切不可盲目跳楼,可用房间内的床单、被里、窗帘等织物撕成能负重的布条连成绳索,系在窗户或阳台的构件上向楼下滑去,也可利用门窗、阳台、落水管等逃生自救。
回复
17楼
高层建筑的防火设计,
必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。
高层民用建筑设置火灾报警与消防联动控制系统:
10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)。
建筑高度超过24m的其他民用建筑。
与高层建筑直接相连且高度不超过24m的裙房。
高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的装置,并应在明显位置设置使用提示。
回复
18楼
防火门、窗是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出人口或管井开口部位,要求能隔烟、火。防火门、窗对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起重要作用,因此,必须对其有严格要求。
为了充分发挥防火门的阻火防烟作用并便于使用,明确规定了防火门的开启方向,并根据其功能的不同,要求相应装设一些使门能自行关闭的装置,如设闭门器;双扇或多扇防火门还应增设顺序器;常开的防火门,再增设释放器和信号反馈等装置。
回复
19楼
既然是防火门,只需在设计时考虑门禁系统在发生火灾时可以与消防系统联动,即有火灾信号时门禁系统上的所有锁失效(常开).防火门应为向疏散方向开启的平开门,面向疏散方向开启,确保打开门是更重要的。
回复
20楼
拜托,防火门是受联动控制的,只考虑门禁与联动控制就可以了.如果门禁没有此功能,加继电器就可以实现消防联动了
回复
21楼
高层居民住宅楼易出现的问题:
1、每层仅一道防火门,既是防火隔离门又是疏散门,且为多户共用。
2、防火门改为门禁门,控制方式规范不明确,且往往为用户自行管理。
3、门禁门锁具使用与故障不容乐观,电控锁舌簧卡壳不是没有;
4、疏散门防火应该“一脚开”,门禁门目的是加强防盗,而防盗讲究越坚固越好。
5、物业管理参差不齐,管理问题多,检查少;公用设施完好率难以保证。
6、一层多户,男女老幼,行动难以统一;如有老幼病残,紧急时刻更是可想而知。
7、火警后,电梯一步到底;停电后尤其是夜间,居民的疏散指挥困难。
8、居民缺乏用电、用火常识;居民室内发生失火的严重性相对较大,且房屋二次装修材料复杂,燃烧起来会散发出有毒成份。
9、居民经常性消防演习和培训难以保证。
因此,高层居民住宅楼的防火设计:
1、必须遵循“预防为主,防消结合”的方针;
2、针对可能发生火灾的特点,立足自防自救。
3、采用可靠的防火措施,做到安全适用。
人的生命是第一位的。防火门改为门禁门,危机时刻如果不能确保打开门那将是犯罪。
回复