关于门禁门的消防联动问题
qijianmin
qijianmin Lv.5
2006年07月07日 03:47:22
来自于防雷减灾
只看楼主

我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?如果要打开门,该如何去做?不打开门只打开锁,行吗?请指点!!先谢了。

我们施工的是高层住宅,在电梯前室部位的防火门,改为门禁门,要求在火灾紧急情况时,打开门禁门。
是应该打开门禁门锁,还是要把门打开?
如果要打开门,该如何去做?
不打开门只打开锁,行吗?
请指点!!
先谢了。
免费打赏
liubo0308
2006年07月20日 16:11:26
22楼
防火门火灾时应该是常闭的,只有这样才能起到防火作用,门禁系统在火灾时只需打开门禁锁,要注意:门禁锁应该是断电开锁的
回复
bigibm
2006年08月04日 13:24:38
23楼
关键是如何实现消防火灾报警以后,加继电器如何实现断开电锁的电源??
消防火灾报警是什么样的信号(无源常开控制点,报警时闭合)?还是其他方式的报警信号???
盼高手解答!!!
回复
zzhang_yiwen
2006年08月15日 10:22:50
24楼
呵呵大家说了这么多,就2楼的就解决了
回复
oneway168
2006年08月22日 12:31:22
25楼
大家说得好!
回复
qijianmin
2006年09月09日 21:59:19
26楼
谢谢大家!!
回复
dllensong
2006年09月10日 16:56:21
27楼
高层建筑,又是居民楼,门禁门的目的是什么呢?还是按照规范帮事改成标准的防火门吧。而且是常闭的,如果是常开的还要装自动闭门器,动作后有反馈信号个消防控制中心。
回复
gaofangkeji
2007年02月08日 11:35:20
28楼
常闭门加装电控装置,火灾时电控装置控制门体,就能达到你的要求。
回复
tsf10127
2007年03月20日 19:25:50
29楼
应是取消门禁锁,让人疏散,就如上面所说防火门不能常开,常开的火灾时也要关闭!
回复
qijianmin
2007年04月12日 00:00:06
30楼
以下是引用tsf10127在2007-03-20 19:25:50.0发表的内容:
应是取消门禁锁,让人疏散,就如上面所说防火门不能常开,常开的火灾时也要关闭!
门禁门是不能取消的,牵扯到居民的安全居住。
回复
fs9701bwyh
2008年04月16日 17:16:35
31楼
请教下,门禁门的锁是否一定要采用消防逃生锁?
回复

相关推荐

APP内打开