供配电案例讨论一:求教供配电21题-低压安全里面的短路电流Id=?
fldlsjs3303
2011年09月19日 22:29:04
只看楼主

这道题看了半天,不知道接地电流怎么算,系统阻抗不给是多少,变压器不给短路阻抗,《配电手册》上低压接地短路公式都没法用,求教高人指点一二。

这道题看了半天,不知道接地电流怎么算,系统阻抗不给是多少,变压器不给短路阻抗,《配电手册》上低压接地短路公式都没法用,求教高人指点一二。
免费打赏
shenxiangyun
2011年09月20日 15:11:04
2楼
TN-系统短路电流Id=u0/Zl+Zpen+Zpe;题目告诉了每根电缆每米的阻抗,L,PEN,PE线都一样。电阻都是L(Km)*Kx(欧/Km);数值记得不是很清楚,公式大概是:

Id=220/2(L1*K1+L2*K2+L3*K3); 2指相导体L的电阻和PE,PEN的电阻和
回复
fldlsjs3303
2011年09月20日 17:05:10
3楼
《配电手册》上面公式是要考虑系统和变压器的吧,只算低压线路的不对啊,题目没说不考虑系统和主变阻抗啊
回复

相关推荐