8)当电流互感器10%误差不满足要求时,可采取以下措施:①增大二次电缆截面;②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍;③改用容量较高的二次绕组;④提高电流互感器的变化。另外,电流互感器二次绕组不允许开路。 Z fh= ∞时,电流互感器由正常短路工作状态变为 开路工作状态, I2=0,励磁磁通由正常为数甚小的 I 0N1骤增为I 1N1。由于二次绕组感应电动势与磁通变化率 d φ/ d t成正比,二次 绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,产生高压,危及工作人员的人身安全 和继电器、仪表的绝缘。磁感应强度骤增,将引起铁芯和绕组过热,此外在铁芯中还会产生 剩磁,使互感器特性变坏。因此,当电流互感器在运行时,二次绕组不允许开路,且必须可 靠接地,从而保证设备及人身安全。
①增大二次电缆截面;
②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍;
③改用容量较高的二次绕组;
④提高电流互感器的变化。
以上这些是某些资料上的一段话,关于串接备用电流互感器,觉得有点问题。CT作为电流源,可以串接吗?应该不可以把?还是我的理解有问题?