我是一个工程公司的。我们公司以前做了一个动力厂的工程。为动力厂配备了一些计量柜和电力负荷管理系统。而动力厂的主要用户,是一些矿场。在五、六月份(以前没有,只是这两个月突然出现),电力负荷管理系统的报警功能一直提示某某矿场-----A相电流反极性(或者是C相)。而这种情况是非常严重的,动力厂5、6月份的回收电费,只达到了58%,系统42%的电费,消失了......而且,计量柜应动力厂要求,提供的电流互感器的变比都不是很大,可能不可能是这个引起的?
我是一个工程公司的。我们公司以前做了一个动力厂的工程。为动力厂配备了一些计量柜和电力负荷管理系统。而动力厂的主要用户,是一些矿场。
在五、六月份(以前没有,只是这两个月突然出现),电力负荷管理系统的报警功能一直提示某某矿场-----A相电流反极性(或者是C相)。而这种情况是非常严重的,动力厂5、6月份的回收电费,只达到了58%,系统42%的电费,消失了......
而且,计量柜应动力厂要求,提供的电流互感器的变比都不是很大,可能不可能是这个引起的?
小弟学艺不精,望各位高手予以指点。谢谢
最开始接线的时候,如果出现反极性,可以理解,可是,为什么到5、6月份突然出现,实在挠头......
2楼
你说的意思是用电户"一些矿场"的计量柜是你们提供的,现在这些用户计量出现问题,而供电方"动力厂"损失了电量;
这种情况下,你不该怀疑,是用电户"一些矿场"的计量柜被认为更改吗?
你这个“电力负荷管理系统”的作用不就是在监视用电户"一些矿场"的计量柜吗?
回复
3楼
矿场所用的电机,和其它的容性负载,可能引起这种情况吗?
如果可能,为什么以前没有,突然就有了这种情况呢?
望不吝赐教
回复
4楼
电力负荷管理系统,开柜的时候,会有报警。而这个,没有报警。
在断电的情况下开柜,电力负荷管理系统无法工作,没有报警。但是在断电时,有报警。这样,也可以推测出矿场用户断电改接线而偷电,可是,这些都没有..........
回复
5楼
不是吧?没人讨论?
回复
6楼
被你说的糊糊涂涂!看来你必要重新论述了,你说不清楚,别人怎么回答?!
回复
7楼
个人理解,动力厂为很多矿场供电,计量柜设在矿场,为防止矿场开柜改线偷电,设了你的报警系统。
电用了,可是电费却只收了58%,证明有人偷电,但是报警系统却没报警!是这个意思?
动力厂这边没有计量吗?
你的报警系统只能监测有没有人开柜?对用电量的一些参数有没有监测?
回复
8楼
监测系统提供的参数,最多的就是反极性,A相或者C相电流反极性
我个人理解,如果是装置的问题,是不是应该一直处于这种状态下。而不是是好是坏
但是这个反极性,看起始时间和截止时间,最短的几分钟,最长的10多个小时.......
回复
9楼
现场有可能有自发电设备等情况,造成有反相潮流使电力负荷管理系统报警,如果该段时间有拉闸限电的动作那就上述的可能性较大。(个人观点,敬请斧正)
回复