原题大概是这样子如附图:洞口净宽为1500,墙体为240墙,5KN/m2永久荷载控制梁板传来荷载设计值为8Kn/M2第一题求M,V计入梁、板传来的荷载考虑ln/3墙载:1.35X0.24X5X1.5/3=0.81总线荷载为35+0.81=35.81KN/mM=1/8X35.81X1.5^2=10.1KN.MV=1/2X35.81X1.5=26.86KN经三楼提示,我做错了,计算不用乘0.24
洞口净宽为1500,
墙体为240墙,5KN/m2
永久荷载控制
梁板传来荷载设计值为8Kn/M2
第一题求M,V
计入梁、板传来的荷载
考虑ln/3墙载:1.35X0.24X5X1.5/3=0.81
总线荷载为35+0.81=35.81KN/m
M=1/8X35.81X1.5^2=10.1KN.M
V=1/2X35.81X1.5=26.86KN
经三楼提示,我做错了,计算不用乘0.24
应该是这样的:
考虑ln/3墙载:1.35X5X1.5/3=3.375
总线荷载为35+3.375=38.375KN/m
M=1/8X38.375X1.5^2=10.8KN.M
V=1/2X38.375X1.5=28.8KN
第二题已知M,求As
h0=h-50-5,我是这样去算的