我有个内蒙古的项目,冰冻线为2米,排水管是浅埋的,需要保温。保温材料采用PU硬泡,但是保温材层需要多厚阿。保温层的厚度由什么决定,有计算的公式吗,怎么计算?内蒙的最低温度大概是零下三四十度。有哪位有这方面的经验的,请帮帮忙阿
我有个内蒙古的项目,冰冻线为2米,排水管是浅埋的,需要保温。保温材料采用PU硬泡,但是保温材层需要多厚阿。保温层的厚度由什么决定,有计算的公式吗,怎么计算?
内蒙的最低温度大概是零下三四十度。
有哪位有这方面的经验的,请帮帮忙阿
12楼
9.2.2 允许热损
根据建设部2003年颁布的《全国民用建筑工程设计技术措施·给水排水》中的规定.
回复
13楼
9.2.3 参数确定
管道的外径dw:公称直径为20、40、50的管道(钢)的外径分别为33.5mm、48mm、60mm。
保温层的导热系数λ:9.1中已经确定。
未保温的管道的外表面的温度t:由于钢的导热系数很大,管道壁又薄,所以可以认为管道的外表面的温度和流体的温度相等(误差不超过0.2℃)
回复
14楼
热阻计算公式:R=R1+R2+R3=ln(d1/d0)/2πλ1+ ln(d2/d1)/2πλ2+ ln(4H/D)/2πλ3(m2.K/W)
式中:R1—超细玻璃棉热阻(m2.K/W)
λ1—超细玻璃棉导热系数(W/m.K)
R2—空气层热阻(m2.K/W)
λ2—空气层导热系数(W/m.K)
R3—土壤热阻(m2.K/W)
λ3—土壤导热系数(W/m.K)
d0—工作钢管外径(m)
d1—超细玻璃棉保温层外径(m)
d2—空气层外径(m)
D—外套钢管外径(m)
H—土壤表面距蒸汽管道中心间距(m)
回复
15楼
保温结构
由里向外:工作管道-玻璃棉(岩棉)-空气层-外套钢管-外防护层
回复
16楼
保温结构
由里向外:工作管道-玻璃棉(岩棉)-空气层-外套钢管-外防护层
传完了
回复
17楼
室外冷水管 保温 如何计算呢?
回复